Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вакумный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Serg Ivanov
А некоторые ретрограды ещё сопротивляются прогрессу.. wink.gif
Александр-технолог
Цитата(Serg Ivanov @ Apr 11 2007, 19:19 )
А некоторые ретрограды ещё сопротивляются прогрессу.. wink.gif

clap.gif clap.gif clap.gif
Эх молодежь ретроградная, воспитываешь её воспитываешь, а толку никакого. Ну что Андрей, мнение будем менять, али как? smile.gif rolleyes.gif
andrey R
Цитата
мнение будем менять, али как?

Об чём? smile.gif
Александр-технолог
Что вакуумный клапан-это добро. И если правильно его смонтировать, то пахнуть не будет wink.gif
andrey R
А кто его знает, будет или нет? У Вас есть опыт длительного наблюдения за сим девайсом?
hydrotehnik
у многих моих заказчиков клапаны установлены 6-7 лет назад. никаких нареканий. но это в основном частные дома.
hydrotehnik
вот описание HL:
andrey R
Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили... wink.gif
hydrotehnik
а монжно несколько файлов сразу цеплять?


Добавлено - 00:12
Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 )
Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили... wink.gif

это Вы о чем? wink.gif
andrey R
Вроде нельзя.
О мембране.
hydrotehnik
ну, 50, не 50. но 15- 20 то, наверное прослужит. а потом и не грех ремонт сделать)
andrey R
Наверно. Я не знаю smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 )
Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили... wink.gif

Так долго люди не живут...
post
ну вот господа и договорились. я и не думал что будет такая дискуссия на тему вакуумного клапана, но я вообщето думал , что существует четкое мнение о этом вопросе. прочитав первый ответ (андрей-р от 9 апреля) я решил ломать потолки и выводить стояк на крышу и уже выписал материал, а оказывается можжо и не ломати!!
так как же всетаки поступить ?
Михаил I
Цитата(post @ Apr 13 2007, 09:24 )
так как же всетаки поступить ?

ломайте, ломайте. Все равно надежнее.
post
хороший ответ, похож на ответ моего начальника "не правильно сделаеш- потом переделаешь, но уже без премии"
Михаил I
ну и будут потом капризы к вам с этим клапаном. Сделайте по снипу наверх и делов то.
OlgaO
Цитата(post @ Apr 13 2007, 09:24 )
так как же всетаки поступить ?

На 3 странице saddamchik выложил два листа последней "Сантехники". На втором листе фраза выделенная жирным шрифтом: "В России (на сегодняшний день) испытан только один клапан HL900N(HL900NECO), и именно он рекомандован для применения при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий!"
Если есть уверенность, что купите именно такие, то можно и с клапанами, если нет такой уверенности, то лучше выводите стояки на кровлю. В любом случае - решение только за Вами!
Михаил I
Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 09:58 )
В любом случае - решение только за Вами!

Но лучше наверх. wink.gif
Serg Ivanov
Цитата(Михаил I @ Apr 13 2007, 10:00 )
Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 09:58 )
В любом случае - решение только за Вами!

Но лучше наверх. wink.gif

Особенно для жителей верхних этажей. wink.gif
Особенно, если крышу плохо заделают. biggrin.gif
Я бы не стал ломать. По крайней мере в проекте.
А вооще прорабу виднее...
andrey R
Ну, если косорукие дом строить будут, которые и трубу то толком заделать не в состоянии - тогда беда по любому. И не только на верхних этажах. И что с клапаном, что без клапана...
Но. Стояк на кровле - двести лет опыта эксплуатации и нормальной работы. Клапан? Ну, реклама производителя, посулы о службе резиновой мембраны аж пятьдесят лет...
Вот через пятьдесят будет объективное мнение, а пока - довольствуйтесь субъективным smile.gif
Serg Ivanov
Дык опыт езды на телегах- сотни лет эксплуатации и нормальной безаварийной работы. biggrin.gif
Ан нет- производители автомобили разрекламировали, панимаэш, людей гробят... tongue.gif
Если клапаны не ставить - откуда опыт возьмётся? Опыт -он от статистики идёт.
Надо ставить, при реконструкции- особенно. А жизнь покажет.
post
уже все, дал добро на монтаж вентиляции на крышу. в понедельник приступаем. так что пожелайте успеха. smile.gif
Александр-технолог
Успехов в Вашем благородном начинании
Sher
Доброго дня многоуважаемые.И вновь о клапанах)))Подскажите пожалуйста можно ли ставить вакуумный клапан не на самом стояке,а на ответвлении от стояка?Верхний сантех прибор-вертикальный трап,расположенный в центре венткамеры поэтому нет возможности ставить клапан на стояке.Можно ли подключиться к стояку выше трапа и вывести клапан куданить в сторонку?Да,и можно ли расположить клапан над полом венткамеры?
sonsumerek
Цитата(Sher @ 24.6.2008, 18:21) [snapback]265685[/snapback]
Подскажите пожалуйста можно ли ставить вакуумный клапан не на самом стояке,а на ответвлении от стояка?Верхний сантех прибор-вертикальный трап,расположенный в центре венткамеры поэтому нет возможности ставить клапан на стояке.Можно ли подключиться к стояку выше трапа и вывести клапан куданить в сторонку?Да,и можно ли расположить клапан над полом венткамеры?

клапан можно ставить и на лежак...
а вот с венткамерой непорядок - канализацию в венткамере вести категорически запрещается
Sher
Что запрещается знаю,но ОВшники пускают.Тем более что в венткамере трубопроводов не будет,будет только клапан из пола торчать,а он при правильной работе воздух наружу не пропускает.Ди и здание-сортировка твердых бытовых отходов,думаю на общем фоне клапан-пустяк)).Спасибо за помощь!
iVETTA
Подскажите. Столкнулась с проектом, где в месте соединения напорной канализации с самотечной вместо бачка разрыва струи установлен вакуумный клапан. В этом есть смысл? Это работает??
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.