Katja
В клинике для стоматологической установки необходим напор воды не менее 2,5 атм и не более 6 атм. без примеси мех.частиц, не сильно жесткая вода. Расположение клиники-г.Омск. какое решение я должна принять? здание то всего 4 этажа и для водоразбора наружного напора достаточно,а вот для этой установки ме хватает. Насос чтольиз-за одной трубочки ставить на все здание??!! или есть какой мелкий насосик или спец.устройство??? кто сталкивался??? посоветуйте!! helpsmilie.gif очищать воду, получается, еще надо. Чем? фильтр,потом насос?
andrey R
Насосик должон быть в самой установочке. Надо уточнить. Если нету - поставить маленький только на неё. Есть такие.
Обычно качество водопроводной воды эти установки устраивает. Если быть педантом, то взять её паспорт и сравнить требования к воде с реальным анализом водопроводной. Ну, или хотя бы с ГОСТом.
Katja
спасибо. Позвоню технологам, буду разбираться
OlgaO
Цитата(andrey R @ 7.5.2007, 8:57) *
Насосик должон быть в самой установочке. Надо уточнить. Если нету - поставить маленький только на неё.


На днях была у стоматолога. Там у него в закуточке насосик стоит маленький на эту установку. Эх, надо было полазить, посмотреть марочку, но не до того было, извиняйте! smile.gif
AlexStar
Вода соответвует ГОСТ на выходе из очистной станции... Может, лучше всё-таки фильтр механический поставить (как минимум) - а то мало ли гадости всякой в трубах...
Katja
хоть самой к зубному иди...
prokop
По хорошему вода должна отвечать требованиям изложенных в паспорте. Требуйте этот паспорт от заказчика.
Для установок импортного типа наша вода из горсети не подходит.
Очистка воды должна производится от вв, жесткости (избыточной), хлора, органики и опять же БАКТЕРЕЦИДНОЕ обеззараживание.
Все зависит от крутизны клиники т.е. от заказчика.
Согласиться он на условия использования воды из сети ( опять же письмо "счастья" от заказчика под подушкудля крепкого сна), и достаточно насоса и гидроаккумулятора. Если СЭС не "заметит" то требования по глубокой очистке воды не обязательны.
andrey R
Цитата(AlexStar @ 7.5.2007, 9:11) *
Вода соответвует ГОСТ на выходе из очистной станции...

Должна соответствовать у потребителя. Строго говоря, по взвеси и железу может зашкаливать, а вот по бакпоказателям - строгое соответствие. Уголовка за нарушение. Скорее, хлора будет в избытке...
Vict
В нормальном зубоврачебном кабинете должна быть нормальная установка в комплект которой входит "бормашина", плевательница....и в том числе обслуживающая станция, в которой и насосик и фильтры есть. Обратитесь к Заку, пусть даст паспорт установки.