Цитата(seeker @ 22.5.2026, 16:08)

Обращаюсь к Вам с просьбой обоснуйте в цифрах (как принято в инженерной практике)
Добрый день, уважаемый seeker.
Дополню написанное мной цифрами
Цитата(Ididuz)
Даже до балансировки картина распределения потоков должна выглядеть примерно вот так:
1. Приток с воздуховодом постоянного сечения. Воздух проскакивает первые диффузоры и сбивается в конце. Наибольший расход в последнем диффузоре на ветке, а наименьший на первом.
Картина распределения потоков у меня получалась похожей на ту, что Вы приводили ранее
1 2 3 4 5 6 7 8 9
298 314 330 346 358 371 384 394 405 (куб. м/ч)
Цитата(Ididuz)
2. Приток с воздуховодом переменного сечения. Обратная ситуация. Наибольший расход в первых диффузорах на ветке, а наименьший на последних.
Картина распределения потоков в варианте, предложенным уважаемым Jota, у меня получилась вот такая
1 2 3 4 5 6 7 8 9
386 392 369 337 351 334 315 342 349 (куб. м/ч)
Вот, что вышло после балансировки при постоянном сечении
Цитата(Ididuz)
После балансировки диффузоров между собой потери давления на них будут в переделах 30 - 37 Па. Соответственно уровень генерируемого ими шума будет в пределах 23 - 25 дБ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30,0 31,2 32,0 33,5 34,2 35,1 35,9 36,4 36,9 (Па)
И при переменном сечении
Цитата(Ididuz)
После балансировки диффузоров между собой потери давления на них будут в переделах 30 - 47 Па. Соответственно уровень генерируемого ими шума будет в пределах 23 - 30 дБ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
45,1 46,3 41,2 34,4 37,2 33,8 30,0 35,3 36,7 (Па)
По программе ComfortAir от завода Арктос при b = 30 мм (веерная струя) потери давления на ДПУ М 200 при 355 куб. м/ч равны 30 Па, а генерируемый им шум в помещении 10х10х5 м равен 23 дБ.
То есть на воздуховоде постоянного сечения до балансировки видно, что
Цитата(Татьяна Удальцова)
При высокой скорости в воздуховоде воздух "сбивается" в конце (за счет роста статического давления)
Поэтому необходима регулировка
Цитата(Татьяна Удальцова)
Вот здесь без регулируемых "терминалов" не обойтись.
Но и воздуховод переменного сечения также нужно регулировать, "если хочется равного расхода на всех диффузорах".
Именно по результатам балансировки я решил, что лучше оставить постоянное сечение, так как при этом полное давление меньше и генерируемый шум меньше.
Возможно, что программа считает неправильно, конечно, поэтому я не утверждал и не буду утверждать, что я прав. Тем более мы говорим об абстрактном воздуховоде из-за отсутствия большинства исходных данных от создателя темы.
Если Вы прикинули картину распределения потоков для воздуховода постоянного сечения, то может быть Вы прикидывали её и для воздуховода переменного сечения?
Мне было бы интересно посмотреть и сравнить результаты.