Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подпор воздуха в л.клетку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
giprotorg
Здравствуйте!
Такой вопрос.
Имеется незадымляемая лестничная клетка из подвала на 1-ый этаж. На междуэтажной площадке окно. Можно ли установить осевой вентилятор подпора воздуха в л.кл. в верхней части окна, и надо ли ставить противопожарный клапан?
ex_promt
Для начала убедитесь, что эта лестничная клетка отвечает признакам эвакуационного пути (?).
И вообще, нужна ли в данном случае защита от дыма? А то может быть и защищать-то некого? wink.gif
giprotorg
Это предписание пожарников-подпор в лестничную клетку.
ex_promt
Вот и я про то же...
Может быть и подпирать нечего? smile.gif
Подпор делается в тамбур в подвале перед ЛК. Он есть в наличии?
Если тамбура нет, то - на нет и суда нет. dry.gif
Mefisto
Вентилятор поставить можно. Клапан обязательно. Только как вентилятор подпора впереть в оконный проем. даже если в стену монтировать. Все равно выперать довольно таки сильно будет. А клапан можно поставить обычный. Лишь бы зимой отсекал лестницу от улицы