Mr. S надеюсь вам это будет интересно, если вы не видели этих расчетов... это я в поисках по работе нашла, уже и не помню где но вещь хорошая
Выжимка, приложу весь фаил думаю зернышко какое и найдете полезное
Подпор воздуха в лифтовые шахты
В соответствии с п.1.33* СНиП 2.08.01-89* (п.7.22 СНиП 21-01-97*)
В шахту лифта обычного исполнения при пожаре необходимо обеспечить подачу наружного воздуха из отдельного канала в верхней части лифтовой шахты. Расчёт параметров системы подпора воздуха приводится в п.3.2.
В шахту лифта для транспортировки пожарных подразделений при пожаре в соответствии с НПБ 250—97 необходимо предусмотреть подпор воздуха от отдельной системы в верхней части.
3.2. Расчёт противодымной защиты лифтовой шахты (жилая часть)Исходные данные:
- температура воздуха – 290 С
- высота этажа 3,3 м
- скорость ветра 3,2 м/с
- ширина створки двери 0,9 м
-
в секции 1 лифт- в коридор выходят 3 двери
Расчёт параметров
- Давление в лифтовой шахте на 1 этаже:
РШ1 = 0,7 • V2 • ПЃ + 20 = 0,7 • 3,22 • 1,446 + 20 = 30,36 Па.
где ПЃ= 353/ (273 – t) = 353/ (273 – 29) = 1,446 кг/м3
V – скорость ветра (параметры Б) в холодный период, м/с.
- Расход наружного воздуха, выходящего через открытые двери лифтов и здания:
GШ1 = 1930 + 103 (11 РШ1 -10)0,5 = 1930 + 103 (11• 30,36 – 10)0,5 • 1,67 • 0,9 = 28982,33 кг/л = 20043,1 м3 /ч.
- Средний расход воздуха на каждом этаже:
GСР = 1050 + 5,2 РШ1 0,5+ 20 (N-1) + 30 (n-4)= 1050 + 5,2 • 30,360,5 + 20(16-1) + 30(3-4) = 1050 + 28,65 + 300 – 30 = 1348,65 кг/ч = 932,67 м3 / 4.
- Расход воздуха, подаваемый в лифтовую шахту:
GШ = [GШ1 + [GСР – 5(tН + 25) ] • (N-1)]/2 = [20043,1 +[932,67 – 5( -29 + 25)](16-1) ]/2 = 17166,6 м3 /ч
- Давление вентилятора для подачи наружного воздуха в лифтовую шахту:
РВЕН = О”РС + РШ1 + Nh (ОіН - ОіШ ) = 30,36 + 16 • 3,3 (1,3) + О”РС = О”РС + 99 Па.
где N – число этажей;
h – высота этажа, м;
ОіН - ОіШ - разность удельных весов наружного воздуха и воздуха в лифтовой шахте.