Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Существует такая ситуация - из под крышки котла сочится вода - капает в небольших размерах. Причем видимо вода с солью, так как есть белый налет. Точнее вода то сочится, то нет, но следы от потеков остаются.
Этот вопрос взволновал инженерный состав и они начали беспокоится - а не бежит ли котел. Опрессовка и визуальный осмотр ничего не дали.
Стали думать - есть такие варианты:
1. вода попадает с топливом и в связи с износом тепловой изоляции оседает на крышке и стекает.
2. попадает через воздух при большой влажности и в связи с износом тепловой изоляции оседает на крышке и стекает.
Может кто то встречался с такой проблемой и знает настоящую причину? Будем очень признательны.
Добрый день.
Посмотрите при какой температуре уходит нагретая вода из котла.
ing
Понятно, это конденсат из продуктов сгорания. Кстати, если не хотите, чтобы ваш котел растворялся в кислой среде, не допускайте температуры обратки ниже 60 град.
ing
Это слишком мног для нас - перегрев здания при телой погоде.
Все равно спасибо.
Добрый день.
Цитата
Это слишком мног для нас - перегрев здания при телой погоде.
Постройте систему отопления правильно. сделайте отдельный замкнутый котловой контур, вход->или=65 град, выход- +10-15 град. Отопительный контур через теплообменник и имейте в нем любую температуру хоть на теплые полы 30 град.
ing
Гость_Sneg
28.10.2005, 13:47
Я бы рад. Мы сервисники- не все в наших руках., а и здание слишком большое - дорогие теплообменники получаться. Мощность котлов до 2,5МВт.
Легче сделать трехходовой клапан с подмешиванием, но для трубы 250 места в котелной маловато. Да и на этой магистрали приточные камеры(центральные кондиционеры висят).
Вот так.
Но предложение сделано. Ждем ответа.
Спасибо за совет.
Сделайте подмешивание не трехходовым краном, а насосом с обратным клапаном.
ing
PS Когда котлы растворятся, их стоимость потянет много больше любых сегодняшних переделок.
Гость_Sneg
28.10.2005, 15:36
Я это тоже не перестаю твердить. Но нас сильно не слушают - делайте свое дело и не базарьте.
Спасибо.
Григорий
29.10.2005, 20:40
Ваше дело труба! похоже вы попали. и не слабо! при желании за то, что вы загубили котлы заказчик вас засудит!. если у вас низкая температура в подающей магистрале 50-60 град. то у вас выпадает конденсат. при таких мощностях вы конденсат можете ведрами собирать! кстати а зачем вам такая низкая температура? вы ею что делаете? если хотите получить внятный ответ что вам делать, то сначала напишите какое оборудование на какие нужды использование, как осуществляется регулирование, и вообще где стоит котельная и кто её делал.
Поставь насос рециркуляции (перекачивать из подачи в обратку) на выходе/входе котла вода с подачи будет подмешиваться в обратку и почитай о существующих гидравлических схемах.
Котельная спроектирована для отопления административного здания площадью окола 45тыс.м*2.
Система отопления через фанкойлы (в основном) + куча центральных кондиционеров. Причем у меня много нареканий по поводу подключений ценральных кондиционеров. На первый взгляд схема сделана правильно, но для регулировке подается тяжело. И нет байпасовой линиимежду подающим и обраточным коллекторами в котельной. А температуры 60*с хватает на обогрев здания в 25 градусные морозы.
А денег не выделяют - в планах подключение к центральной теплотрассе.
За советы спасибо.
Вопрос пояснился.
Но скоро думаю возникнет следующий в связи с переходом на центральное теплоснабжение - независимая схема - перегрев обратки и недогрев здания.
Григорий
31.10.2005, 18:24
В принципе фанкойлам да и центральникам тоже неважно какая темпеатура в подающей линии. регулирование можно настроить на них уже: термостатами или скоростями (например 1-я скорость и темостат на 18 град.) при превышении они отключат подачу. вероятность того, что они все это сделают одновременно невысокая, а если после насоса стоит перепускной клапан то это и не важно. поэтому поднимите температуру до 75 град. в подаче и живите спокойно.
Единственное, это только в том случае, если на установку насосов рециркуляции нет денег. если бабки имеются (а это ксати примерно $300!!!!!! ( например насос UPS 25-80 + обратный клапан + 2 шаровых крана), то лучше поставить.
P.S. так кто же проектировал и делал котельную?