Цитата(Александр Васильев @ 22.9.2008, 15:45) [snapback]294937[/snapback]
в кабинетах врачей вытяжка 1 крат, приток из коридора, согласно данного документа.не подскажете, уважаемые гуру, чем это обусловлено может быть?
Вот такой расчет получается, к примеру: Кабинет 12 метров, высота 3метра, объем 36м3. вытяжка 1 крат, приток из коридора , надо полагать, равный вытяжке.
таким образом в кабинет попадет около 30 кубов в час. Все согласно СанПиН 2.1.3.1375-03. в кабинете врач, сестра, и пациент.
А как же быть с 60 кубиками на постоянное рабочее место и 20 для временного пребывания? Согласно этому рассчету должно быть на этот кабинетик 150 кубов, а не 30.

Так врач не постоянно сидит там, он выходит к больным. Так что не мучайся и бери 1,5 объема помещения. Классически. посмотри еще может в Пособие к СНиП что есть. А то что притока нет, это чтоб разрежение создавать вкоридоре, собственно чтоб воздух из "грязной" зоны не попадал в" чистую", и желательно чтоб между собой у больных воздух не контактировал. То есть Вытяжки боольше чем притока должно быть. Чтоб подсос из коридора и окон был.
Ишшо смотри Пособие по проектированию учереждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89
Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений к СНиП 2.08.02-85
Старые документы рулят, в новых все меньше и меньше толклой инфы, пока допрешь как трактовать назначение того или иного кабинета.
Поубивал бы этих законотворцев. Теперь верю что раньше проетировали машины за год, нынче за 3-5 лет, это все происки бюрократов. Понаберут понимаешь "родственников", а страдаюьт все.
И есть посвежее документ СанПиН 2.1.3.1395-07 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.
Там один-два пункта добавились, типа заголовков, так что можешь забить на него и просто ссылатся, а смотреть СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.