Как делается, главное чем его мерить в приточной трубе, спец датчик росы? или хватит датчика температуры и отнасительной влажности в канале. И как его уменьшать, агрегат типовой -водяной калорифер отопление и водяной калорифер охлаждения?
LordN
странная задача... а зачем это? просто интересно.
конденсат будет на только на охладителе, сталбыть -> датчик появления воды (уровень) в дренажном поддоне и есть искомое...
HVAC-ер
Я сам сомневаюсь, обычный агрегат, но одна фраза в задании "condensation control provided by surface humidity sensor, in case of condensation supply air temperature will be rised by opening cooling valve"
причём, помоему, вентиль то надо закрывать чтобы уменьшить влажность. и вообще как можно в приточке конденсат регулировать. чегото запутано все :wacko:
Гость_Александр
Я видел описание подобных штук в финских проектах, на машинах, обслуживающих ледовые стадионы. Насколько понял исполнение ленточное и они контролируют конденсат на внешних стенках приточного воздуховода (чтобы на лед не капало)
При срабатывании датчика температура приточного воздуха помнитсяповышалась на +2 или 3 градуса
RCont
к HVAC-ер
Возможно речь идет о контроле конденсации на стенках помещения
Вы ставите два датчика температурный и отностительной влажности и расчитываете точку росы.
"condensation control provided by surface humidity sensor, in case of condensation supply air temperature will be rised by opening cooling valve"
не совсем четкие инструкции предлагается открывать клапан чтобы повысить температуру,
правильно закрывать.(кажется) rolleyes.gif
HVAC-ер
Цитата(Гость_Александр @ Nov 16 2005, 11:25 )
Я видел описание подобных штук в финских проектах, на машинах, обслуживающих ледовые стадионы. Насколько понял исполнение ленточное и они контролируют конденсат на внешних стенках приточного воздуховода (чтобы на лед не капало)
При срабатывании датчика температура приточного воздуха помнитсяповышалась на +2 или 3 градуса

Спасибо! Именно ледовая арена!, это уже более понятно biggrin.gif .А еще ,Гость_Александр, может есть возможность отослать на мейл hvac1@mail.ru копию этого финского проекта, был бы очень признателен
Гость_Olga
Зачем же два (датчик температуры и отн. влажности в канале)? есть спец датчик росы:
Канальный датчик температуры точки росы TKF/A.
http://www.fuehlersysteme.de/ru/product.php?tree=553


-------------------------
www.sensorsystems.ru