Товарищи, меня интересуют замечания по чертежам, по инженерии!
Понятно, давно было. Поэтому не для Сфинкса, а для тех, кто возможно заинтересовался и качнул, по одному из коттеджей:
1. Нужен ли выкл. нагр. 1QS, ведь в этом же щитке есть автоматы на отходящих линиях.
2. Лучше поставить1QS перед 1RQF (обозначение?) - для ремонта 1RQF (бывает докапывается надзор).
3. В цепи FV поставить прерывающие дугу АВ на 25А . Почему FV на 10кА? Для III уровня по СО пиковое значение может составить 100кА. Если 1-я ступень на столбе, то в доме УЗИП 1+2..и т.д.
4. (* - указана суммарная длина прводника) – в этом месте указываю максимальную длину линии от АВ, можно сразу увидеть просчеты со срабатыванием АВ.
5. На кондиционеры поставил бы С20А минимум, кондиционеры 2,5 кВт на старте очень прожорливы.
6. Если конд. расположены внизу (в досягаемости), несмотря на «стационарность», ставлю дифы.
7. Компания ElectroStandard видимо собирает щиты, но не является производителем компонентов. Кат. номера оборудования, артикулы оборуд.отсутствуют.
8. Одновременно ссылаться на РД34 и СО153 невозможно. Например, СО требует минимального сечения молниеприемника и токоотводов 50мм2 для стали. Это соотв. диаметру 8 мм. Раз уж ссылаетесь, выбирайте более жесткие требования.
9. Лист 14 и 15 токоотвод на уровне 250мм от земли должен перейти на минимальный в земле диаметр 10мм.
10. Интересно читать примечания, в которых «предписывается» нечто, но как непосредственно выполнить утаивается и в спецификации не отражено. Например: «- для болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления контакта». Не проектировщик должен предусмотреть? А если предусмотрел, к примеру ДСУП, то зачем писать об этом в примах?
11. Не отражен тип кабеля освещ.в сауне. Любопытно, а сауна на дровах?