Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
НАТА ША
Не приходилось делать разветвления на улице. Проектирую магистраль на кабельноой эстакаде промышленной площадки . Если устанавливать ответвительные коробки на кабельной стойке - это не слишком смешно?
Сергей В.
Да дело не в веселье.
Кабель какого сечения разветвлять? на два или более отводов? коробка какой степени защиты?, на улице все-таки.
НАТА ША
Кабель 4х35(РЕН), ответвления однофазные длиной более 3м, коробка IP54
elektric
Цитата(НАТА ША @ 15.4.2008, 6:37) [snapback]242892[/snapback]
Кабель 4х35(РЕН), ответвления однофазные длиной более 3м, коробка IP54

а что за однофазники - что там с сечением? Смысл пороть кабель в 35 кв.мм если там надо сделать отвод в 2.5кв.мм. Как монтажник я бы за такие дела сильно ругался! Не проще проложить что то по другому? И размер коробки какой должен быть - чтобы это можно сделать? Если же все же надо это делать то защиту лучше брать IP64 и шкафчик покрупнее rolleyes.gif
Макс
Посмотрите, к примеру, коробки типа КРН 200,250, ну и клеммники в них соответствующие - видел такие дела у химиков
НАТА ША
Цитата(elektric @ 26.4.2008, 18:39) [snapback]247543[/snapback]
Смысл пороть кабель в 35 кв.мм если там надо сделать отвод в 2.5кв.мм. rolleyes.gif

Вдоль кабельной эстакады стоят 5 вагончиков разного назначения, удалены от КТП на 150м. Ну, может быть, для магистрали хватит и 25мм.кв по мощности и потерям. Ответвления одно- и трех- фазные более 8м. Ответвления с сечением более 3м уже надо защищать автоматами. Поэтому сечение уменьшать нельзя, ну не ставить же на эстакаде боксы с автоматами. Шлейфами от вагончика к вагончику тоже не солидно. ПО МНЕНИЮ МОНТАЖНИКОВ КАК ЛУЧШЕ ЗАПИТАТЬ ВАГОНЧИКИ?
elektric
Цитата(НАТА ША @ 28.4.2008, 11:51) [snapback]247777[/snapback]
Вдоль кабельной эстакады стоят 5 вагончиков разного назначения, удалены от КТП на 150м. Ну, может быть, для магистрали хватит и 25мм.кв по мощности и потерям. Ответвления одно- и трех- фазные более 8м. Ответвления с сечением более 3м уже надо защищать автоматами. Поэтому сечение уменьшать нельзя, ну не ставить же на эстакаде боксы с автоматами. Шлейфами от вагончика к вагончику тоже не солидно. ПО МНЕНИЮ МОНТАЖНИКОВ КАК ЛУЧШЕ ЗАПИТАТЬ ВАГОНЧИКИ?

Какое это подключение - временное или на веки вечные? Что с мощьстью этих вагончиков - сколько в общем получаеться? Шлейфовать - реально не худший вариант! А вариант с боксами и автоматами предпочтительнее - если что не вздрогнет от КЗ все заведение rolleyes.gif , а то бывали случаи. Наилучший вариант - каждому вагончику свой кабель - он и самый простой. Но можно кидать и магистраль с ответвлениями тока нужна сумарная нагрузка, можно просчитать и кабель и ответвления. Или еще вариант посреди эстакады ставиться распред с автоматами, а дальше отдельные группы на потребителей - это самый оптимальный вариант для монтажа.
НАТА ША
Вагончики это серьезные боксы с фундаментами, они постоянного назначения. Суммарная мощность 41кВт.
Сейчас уже ищу шинопровод. Интересно - насколько дорог будет?
Berlioz
"Ответвления с сечением более 3м уже надо защищать автоматами" Если в голове у вас автомат 25А, то ответвления к малым мощам-можно без автомата. С 25 до 63А-до 3м, а более (метров)-в ст. трубе неограниченно.
elektric
Цитата(НАТА ША @ 28.4.2008, 14:57) [snapback]247831[/snapback]
Вагончики это серьезные боксы с фундаментами, они постоянного назначения. Суммарная мощность 41кВт.
Сейчас уже ищу шинопровод. Интересно - насколько дорог будет?

А стоит ли огород городить с шинопроводом - я просто сталкивался, штука реально не плохая - тока больно дорого получаеться. Нужен сам шинопровод, к нему ответвители - реально проще все сделать кабелем! Главное что намного дешевле! Проверено!Принципиально, если нагрузка семетричная и трехфазная хватает 16 кв.мм медью. Оптимально посредине эстакады распред шкаф с автоматами и дальше согласно мощностей. Наипростейщий вариант.
НАТА ША
Цитата(Berlioz @ 28.4.2008, 15:44) [snapback]247845[/snapback]
Если в голове у вас автомат 25А, то ответвления к малым мощам-можно без автомата. С 25 до 63А-до 3м, а более (метров)-в ст. трубе неограниченно.

Откуда такая информация? Знаю, что ответвления меньшим сечением возможно только при длине ответвления до 3 м.
Киселев
Цитата(НАТА ША @ 14.4.2008, 14:40) [snapback]242580[/snapback]
Не приходилось делать разветвления на улице. Проектирую магистраль на кабельноой эстакаде промышленной площадки . Если устанавливать ответвительные коробки на кабельной стойке - это не слишком смешно?


А если СИПом пройти. И ответвления легче сделать. А защиту на вводах.