Я работаю сантехником и на нас повесили слежение за сливами,типа что с водой связано это ваше.Изначально монтаж кондиционеров и слив делают наверное они,потом поступает жалоба что конд.протекает,приезжаю я и вижу что на сливе нет угла наклона чтобы самотеком вытекал.Мне объясняют что там стоит помпа и он выбрасывает воду,только куда, она же обратно притечёт или там обратный клапан стоит.Тем более в одном месте стоят сразу 3 параллельно подключенных конд.,может он гонят из одного в другой.Сейчас лето начинается и у нас проблем со сливами постоянно,криворукие делают что ли,а я до конца врубиться не могу в чём там проблема.Объясните пожалуйста кто разбирается в кондиционерах которые висят над головой в кафейнях и барах.
Как правило кондинсатный насос ставится как можно ближе к внутреннему блоку кондиционера. Прямо в его корпусе, в исходящем пинале, максимум рядом под съёмным потолком. Клапана никакого нет. Но через выключенный насос вода потечёт с трудом. Слишком маленькие отверстия. Да и перепад рабочего давления около 3м. Так что за обратный перелив можно не бояться.
А вообще дренажный насос это полный геморой. Текут как черти. Уважающие себя фирмы по возможности отказываются от них в пользу самотёка до последнего. Холтурщики лепят везде, так и по денюшкам дополнительным выгоднее.
Чуствую, летом будет вам грезится приятный сон, о замени всей этой мутоты на самотёчную канализацию Ду32. Но увы, как правило уже поезд ушёл...
Зольников Михаил
19.4.2008, 15:06
Позвольте с Вами не согласиться. Дренажные помпы хороших производителей практически без брака, дело в качестве монтажа. Возможно, у Вас засорился дренаж, это одна из причин.
Уважающие себя фирмы дренажные помпы ставят в зависимости от ситуации, а халтурщики наоборот – лишь бы денег срубить, раз заказчик к ним обратился – значит, хочет как дешевле.
Сервисное обслуживание существует не зря, им должны заниматься специалисты, смотреть не только за дренажом, но и за уровнем фреона и за многим другим, что указано в сервисной книжке кондиционера.
Denis Ch
19.4.2008, 16:17
Скорее всего проблемма с дренажом и ее должны решать люди которые эти кондиционеры ставили.Если кондиционеры на гарантии, то все связанные с ними проблеммы должна решать фирма, которая их усmанавливала, а никак не вы.Если кончилась гарантия, то кафе или ресторан должны были с кем то заключить договор на обслуживание кондиционеров.Вам необходимо сказать хозяину кафе, чтобы он вызвал специалистов, которые ему ставили кондиционеры и пусть они устраняют проблемму с дренажом, а вы просто посмоуите, когда они закончат, устранена ли проблемма.И позволю себе дать вам маленький совет, всегда спрашивайте на гарантии ли кондиционеры, если да, то лучше их не трогать, можете оказаться во всем виноватым, хотя хотели сделать лучше.
Спасибо за ответы,мы сами в кондиционеры не лезем,нам сливы придется переделовать под уклон.А у нас их в Москве 115 кофеен и ресторанов 20,правда не везде но гемороя хватит.
большинство дренажных насосов позволяет только лишь ПОДНЯТЬ конденсат на какую либо высоту (500,750,1000мм), а дальше необходимо делать самотеком с сооьветствующим уклоном. просто сами сталкивались,что люди думают если др.насос, то можно делать сумасшедшие трассы змейкой )) и никакого самотека, а это не так. читайте инструкцию и техдату к насосам
[quote name='agenda' date='21.4.2008, 15:18' post='245585']
большинство дренажных насосов позволяет только лишь ПОДНЯТЬ конденсат на какую либо высоту (500,750,1000мм), а дальше необходимо делать самотеком с сооьветствующим уклоном. просто сами сталкивались,что люди думают если др.насос, то можно делать сумасшедшие трассы змейкой )) и никакого самотека, а это не так. читайте инструкцию и техдату к насосам
[/qu а там нужен сифон?
давайте отделим мух от котлет! Уклон нужен что бы дренаж самотеком стекал в канализацию, а сифон что бы запахи канализации не шли по трубе в зал. Нужно и то и то
Спасибо,а кто это должен делать,кондиционерщики или сантехники у которых своих унитазов хватает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,