Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выпуски из здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Snegirek
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, когда делаешь выпуски из здания надо ли от угла здания отступить 3 м и почему или его можно проложить на любом расстоянии только в гильзе. Спасибо
mocrassar
судя по приведенной схеме - можно хоть полметра от угла сделать. И без футляра. Главное чтобы основной коллектор был от фундаментов дальше 3-х метров (по перпиндикуляру).
А вот если бы у Вас угол был бы в другую сторону (не вправо, а влево) - то тогда 3 метра или футляр.

Основной смысл 3-х метров до фундамента - защита от размыва или необходимое место для прокладки (либо самой канализации, либо других инженерных сетей).
Krieg
Можно ли 2 выпуска К1 сводить в 1 колодец? Расстояние между выпусками 0,6 м.
БДИ
Если уличная сеть позволяет пропускать стоки с обоих выпусков, то чё ж нельзя-то?
lexa00
можно, хоть 20.
OlgaO
Цитата(mocrassar @ 29.4.2008, 17:12) [snapback]248188[/snapback]
судя по приведенной схеме - можно хоть полметра от угла сделать.

Не пойдут такие слова. Вы конструктор разве?
Snegirek, к тем кто проектирует эти фундаменты идите. Расскажите какое заглубление трубы, а после они Вам скажут, как можете близко подходить к этому углу.
Цитата
можно, хоть 20.

Кто больше? smile.gif
БДИ
Цитата(lexa00 @ 17.11.2008, 15:30) [snapback]315921[/snapback]
можно, хоть 20.

laugh.gif
starling69
clap.gif
TimVic
Цитата(Krieg @ 17.11.2008, 15:10) [snapback]315909[/snapback]
Можно ли 2 выпуска К1 сводить в 1 колодец? Расстояние между выпусками 0,6 м.

Какие 0,6м?! Расстояние между выпусками для рыхлых грунтов должно быть 1,5м. Даже для скального грунта 0,7м
ира
А мы делаем расстояние между выпусками 0,4м и водоканал согласен. Все зависит от диаметра колодца, в который выпускаются трубы. Обычно мы так делаем при выпуске из здания К1 и К3.
Vict
Цитата(TimVic @ 19.11.2008, 12:37) [snapback]316901[/snapback]
Какие 0,6м?! Расстояние между выпусками для рыхлых грунтов должно быть 1,5м. Даже для скального грунта 0,7м
blink.gif blink.gif

СНиП 2.07.01-89* табл. 15


kaktuzz
Хочу уточнить, от угла здания до выпуска труб необходимо выдерживать 3 м или можно прямо рядом с углом проходить. Или зависит от ситуации?
Rylskaya
Выпуск из здания, согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 п.7.2.10 из пластмассовых труб необходимо предусматривать в футляре, но нигде не встречала чтоб было написано какой длины должен быть футляр и его диаметр. Диаметр брать на 200 мм больше диаметра основной трубы или как.
Водяной
Цитата(kaktuzz @ 25.9.2014, 10:49) *
Хочу уточнить, от угла здания до выпуска труб необходимо выдерживать 3 м или можно прямо рядом с углом проходить. Или зависит от ситуации?

не понятна ситуация...нарисуйте

Цитата(Rylskaya @ 25.9.2014, 15:33) *
Выпуск из здания, согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 п.7.2.10 из пластмассовых труб необходимо предусматривать в футляре, но нигде не встречала чтоб было написано какой длины должен быть футляр и его диаметр. Диаметр брать на 200 мм больше диаметра основной трубы или как.

при проходе через стену закладывают гильзу на один -два сортамента больше основной трубы для возможности уплотнения стыков
гильза выпускается на любую длину, это не нормируется. можно и 50мм, можно и 200...
kaktuzz
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожно ли выпускать так от угла или необходимо выдержать три метра?
Elenk_@
а подколонника нет?
Водяной
Цитата(kaktuzz @ 26.9.2014, 16:40) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожно ли выпускать так от угла или необходимо выдержать три метра?

вот и я думал, что Вы имеете ввиду вот такую вот ситуацию))))

можно конечно))) 3м при параллельной прокладке надо держать...так сказать по горизонтали

ну и согласен с Elenk_@, стройконструкции никто не отменял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.