Полная версия этой страницы: BALLU BSCM 18 H не работает 1 голова
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
china
Успешного всем ремонта!
Не судите слишком за возможно вам известный случай, но .....теория это не практика, а практика нарабатывается.
В выключенном состоянии маномерт по магистрали низкого давления как на здоровой голове так и на нерабочей показывает одно давление ~120
Но при включении (компрессор работает по звуку аналогично здоровому) на рабочем давление падает до ~50, а на нерабочем до 0 и намерзает иней прямо около выхода трубки высокого давления с внешнего блока. Вакуумировали исправно, -30 держалось полчаса и сместа несдвинулось.
Тобишь фреон закипает прям на выходе из компрессора.....ИМХО. Помогите разобраться!!! blink.gif
aparat2
А не забит ли фильтр на этом внутреннем блоке?
china
На всякий случай сделали ТО, выдули Кёрхером всю грязь в наружнем блоке, продули и помыли внутренний. Т.е. с фильтрами всё ОК. А сам клапан не мог забиться или сломаться?
starter
Если бы был забит фильтр,обмерзал бы всас.Удалите весь фреон из контура и заправьте по весам.Хорошо бы ещё на утечку проверить.
Удачи!!!
airwave
1. Мало хреона
2. Дросселяция до или после капиллярки. Надо проверять расширительный девайс вообщем
Классика
china
Да, каюсь, фреон заправляли не по весам, а по давлению......Насчет дросселяции просвети, что за процесс (ИМХО- испарения?). Что входит в проверку расширительного девайса испарителя "вобщем".Кроме утечки там помоему васче нечего смотреть( загрязнение невсчет rolleyes.gif)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
airwave
Запаяли капиллярку криворукие кетайцы.
Видел такое на FGL кетайском, да и на Самсунге двухголовом. Так последние умудрились залить 1/4" трубку!
china
Так ведь работал 3 года исправно....... huh.gif И что делать? Как проверить?