Цитата(IgorS @ 5.9.2008, 16:25) [snapback]289278[/snapback]
Поскольку вводной и групповые щитки принадлежат одному потребителю, на вводах групповых щитков может быть или автомат, или рубильник, причем селективность соблюдать здесь лишнее и говорить о повышении номинала во вводном щите - неактуально. На всех отходящих линиях разумеется должны быть защиты.
Да, но если автомат в групповом щитке, то в групповом щитке тоже автомат.
Без него только в случае:
".1.16.
Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
"
или
"
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
"
О чем гласят Правил Устройства Электроустановок".
Если вы другого мнения, дайте пойжалуста ссылку на норматив.
Причем
Поскольку вводной и групповые щитки принадлежат одному потребителю, на вводах групповых щитков может быть или автомат, или рубильник, причем селективность соблюдать здесь лишнее и говорить о повышении номинала во вводном щите - неактуально. Противоречит следующему
На всех отходящих линиях разумеется должны быть защитыКак мне кажется, ключевое слово здесь
линия