irekson
Уважаемые спецы по автоматике (скорее всего дело в ней). Чиллер (внутренний блок) RTUA 110 через секунду после запуска компрессора глохнет, выдавая ошибку "Phase Reversal Prot Lost -CprsrA"
Фазировку никто не менял (работал около года), да и фазометр это подтверждает. В Trane молчат как партизаны. Если кто сталкивался откликнитесь!!!
Все пускатели в норме
LordN
контакты протяните, например... smile.gif
vadim999
Вариант , если в электрическом ясчики побывали "шаловливые ручки", но по делу. Отвалились концы (ец) токовых измерительных катушек. Если правильно помню, у Трайна запуск компр-а - через переключение "треугольник/звезда", может что-то делали. А для на- начала, - по LordN.
irekson
Контакты протянуты не помогает.
Даже пробоал поменять фазировку, ошибки не было, но компрессор закрутился в другую сторону
LordN
значить кто-то умный перекинул провода на РКФ. логика, панимаишь... smile.gif
narkom
Под подозрением модуль защиты двигателя А20
LordN
врядли. ведь в другую сторону двигун крутится без ошибков.
а какой в нём компрессор? всмысле тип - поршень, спираль, винт или что-то еще...
irekson
Сейчас сниму с другого чиллера блок А20
...... Заработало
Всем спасибо