Andrey_V
Всем доброго дня.
Вопрос в следующем: есть датчик давления в составе гидромодуля, частотник в виде платы и все такое. Датчик Huba control 0-10 bar, IN: 5 VDC, OUT: 0.5-2.5 V, RL>10 kOm < 100 nF. Вот что списал с таблички. Без давления дисплей модуля показывает давление 3,5-4 бар, хаотично меняется между этими цифрами. Вот не понятно или датчик дурит (сбилась колибровка) либо плата ПЧ? В общем, как проверить датчик (калибровку) с помощью тестера возможно?

Заранее благодарю всех откликнувшихся.
LordN
без давления - низзя. с давлением - запросто.
Fanat
Для подобных изуверств в основнм используются калибраторы специальные... в свое время имел дело с таким - он способен имитировать строго определенное давление. Выпускает его Метран - стоит недешево.
Если в Питере - знаю где взять... а иначе остается только в реальные условия датчик погружать.
На собственном опыте работы с датчиками давления ни разу не встречался с тем, что без давления идут показания.
Возможно что то с настройками в электронике дисплея... кстати весьма странный выходной сигнал - диапазон очень маленький у выходного сигнала - в этом тоже может быть пробема.

Ссылочка на Метран
den.mgn
Цитата(Andrey_V @ 15.7.2008, 19:35) [snapback]272248[/snapback]
IN: 5 VDC, OUT: 0.5-2.5 V, RL>10 kOm < 100 nF

А какое напряжение выходит с датчика, если отсоединить его от входа АЦП частотника, оставив питание 5В, и нагрузить его сопротивлением в 10кОм?
Andrey_V
Цитата(den.mgn @ 15.7.2008, 21:05) [snapback]272327[/snapback]
А какое напряжение выходит с датчика, если отсоединить его от входа АЦП частотника, оставив питание 5В, и нагрузить его сопротивлением в 10кОм?


Так-с, вот с этого момента поподробнее. Т.е. как продиагностировать, обязательно ли сопротивление и собственно сама технология.
Давление возможно сэмитировать. Диапазон именно такой, данные списал с шильдика датчика. Сам хочу его заменить на аналогичный, но все производители делают выход 1-6 В (или 0-6 В) точно не помню, с 0,5-2,5 В не нашел.
olg2004
что никто не пользовался прессом?
BorisBragazin
Можем попробывать сделать такой датчик с выходным сигналом 0,5-2,5 В на 0...10Бар. Какая точность необходима и какие данные по перегрузке, которую он должен держать?. BD Sensors
den.mgn
Цитата(Andrey_V @ 16.7.2008, 12:41) [snapback]272431[/snapback]
Так-с, вот с этого момента поподробнее. Т.е. как продиагностировать, обязательно ли сопротивление и собственно сама технология.
Давление возможно сэмитировать. Диапазон именно такой, данные списал с шильдика датчика. Сам хочу его заменить на аналогичный, но все производители делают выход 1-6 В (или 0-6 В) точно не помню, с 0,5-2,5 В не нашел.

Проше всего проверить датчик. Схема соединения, как я понял, трёх проводная. Значит надо отсоединить +OUT и подключить сопротивление 10кОм на OUT + и – , как показано пунктиром на схеме. Теперь, контролируя по манометру и изменяя давление на датчике, нужно мерить напряжение тестером на сопротивлении.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Обычно ломается что-то одно, либо датчик, либо АЦП. АЦП можно проверить подавая напряжение 0,5-2,5 В, отсоединив датчик, на OUT частотника по рисунку.
Если все таки надо менять датчик, что скорее всего, то можно использовать датчик 4-20мА. А вход частотника зашунтировать сопротивлением в 125 Ом. Такую схему любой КИПовец за 15 мин. соберет (распиновка датчика на рис. с BD Sensors).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Andrey_V
Цитата(den.mgn @ 16.7.2008, 22:11) [snapback]272678[/snapback]
Если все таки надо менять датчик, что скорее всего, то можно использовать датчик 4-20мА. А вход частотника зашунтировать сопротивлением в 125 Ом. Такую схему любой КИПовец за 15 мин. соберет (распиновка датчика на рис. с BD Sensors).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вот это ценная информация, т.е., если я правильно понял все таки можно заменить эту редкость на обычный датчик любого производителя с токовым сигналом 4-20 мА? А зашунтировать что с чем? Схема 3-х проводная, IN, OUT, GND.
Да, питание датчика 5 В, а надо для нового 24, т.е. использовать внешний блок питания?
den.mgn
Да, при питании датчика 4-20 мА придется использовать дополнительный блок питания 24В. Провод IN придется откинуть, а клеммы OUT и GND соединить сопротивлением в 125 Ом. Тогда по закону Ома U=I*R при 4мА *125 Ом=0,5В, а при 20мА * 125 Ом=2,5В.
Сопротивление лучше берите с мощностью рассеивания 1Вт и припаяйте его к клеммам OUT и GND, тогда точно АЦП не выгорит, т.к сопротивление случайно уже не отсоединится.
Andrey_V
Цитата(den.mgn @ 17.7.2008, 18:20) [snapback]272967[/snapback]
Сопротивление лучше берите с мощностью рассеивания 1Вт и припаяйте его к клеммам OUT и GND, тогда точно АЦП не выгорит, т.к сопротивление случайно уже не отсоединится.


Спасибо огромное. Еще уточню, на датчике IN, OUT, GND. IN откидываем. На плате OUT и GND шунтируем резистором (не понятно почему мощность рассеивания именно 1 Вт?), берем стандартный датчик на 4-20 мА, далее плюс БП идет на + датчика, а минус на GND платы, а минус с датчика на OUT платы? Я правильно понял?
Еще раз спасибо.
den.mgn
Да, минус с датчика будет плюсом для АЦП (OUT). Стрелочками нарисуй протекание тока, и всё будет ясно. Блок питания сильно мощный не бери – 50 мА вполне достаточно. Сопротивление 1 Вт для того, что бы при случайном замыкании (заливании водой) клемм на датчика сопротивление не выгорело, тогда останется надежда, что и АЦП не выгорит.
DiJo
Цитата(Andrey_V @ 15.7.2008, 17:35) [snapback]272248[/snapback]
Без давления дисплей модуля показывает давление 3,5-4 бар, хаотично меняется между этими цифрами.

Однозначно брак измерительного преобразователя!
Andrey_V
Цитата(DiJo @ 21.7.2008, 20:10) [snapback]274002[/snapback]
Однозначно брак измерительного преобразователя!


rolleyes.gif , не был браком пока не передавили беднягу при опрессовке. bang.gif
DiJo
Цитата(Andrey_V @ 22.7.2008, 9:13) [snapback]274101[/snapback]
rolleyes.gif , не был браком пока не передавили беднягу при опрессовке. bang.gif

Иногда,в зависимости от конструкции чувствительного элемента (мембраны, передачи к тензодатчику и самого тензодатчика), можно все исправить создав на входе вакуум вместо избыточного давления, затем заново откалибровать.