knop
Необходимо установить частотники в электрощитовой, где , как утверждает заказчик, зимой температура опускается до минусовых значений (там три стены теплые - в котельную, а одна холодная, да еще и с дырявыми воротами). Рабочие температуры частотников 0..40 градусов. В ПУЭ п. 7.1.30 написано, что температура в ВРУ,ГРЩ должна быть выше +5градусов, но это все относится к административным, жилым, общественным зданиям.
Где можно почитать про требования к температуре электрощитовых промышленных предприятий?
Можно ли поставить электрический обогреватель для поддержания температуры выше 0?
jota
Не только можно, но только электрический с терморегулятором, желательно семисторным - надёжнее
zem
Требования такие-же.
Либо частотник ставишь в щит с подогревом. Вообще-то частотники обычно идут комплектно со своим щитом, который имеет встроенный подогрев и вентиляцию,в опросном листе указываешь желаемое исполнение щита.
elektric
Не только нужно, просто необходимо. Не все частотники идут со своими шитами, чаще всего это зависит от мощности. Вариант пару калориферов(конвекторов) и все будет тип топ! rolleyes.gif
knop
Спасибо.
Будем устанавливать калориферы, в существующей электрощитовой.