rotor
Трехфазный двигатель подключенный через конденсатор в бытовую сеть быстро начинает греться. Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать чтобы двигатель работал нормально? мощность двигателя 550Ватт; 2,9А-ток подключон по "треугольнику"
LordN
если движок для треугольника имеет номинал 3х220, то проверяйте напруги в треугольнике под нагрузкой. все три напруги д.б. равны меж собой. если нет - подбирайте емкость и добивайтесь симметрии. либо ставьте ПЧ 3х220.
TYRIN
Возможно завышена ёмкость конденсаторов. После пуска двигателя часть конденсаторов надо отключить.
TYRIN
Если у двигателя большой запас мощности (работает почти на холостом ходу) попробуй отключить после пуска проблемную обмотку. Надо проследить хватит ли двух (ток выше номинала, и как следствие температура).
Рыбы
Н.Д.Торопцев "3х фазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором". Ищите... книга 70-х годов.У меня только название и то неполное.