Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трансформатор 3ф - 1ф
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
HasBolla
Для питания всяких разных ОПС на большом коммерческом обьекте необходима мощноcть 72кВт ~220V, то бишь 1 фаза. Причем питаться все оборудование должно от одинаковой фазы и распределение по трем разным фазам недопускается по ТЗ. Перекашивать ГРЩ на 400А по одной фазе как-то не очень хорошо, хотелось бы симметрии.
ВОПРОС: где взять транс, чтобы он из трех фаз делал одну? Если кто сталкивался с подобным оборудовнием - подскажите.
djaval
Цитата(HasBolla @ 9.9.2008, 22:32) [snapback]290702[/snapback]
Для питания всяких разных ОПС на большом коммерческом обьекте необходима мощноcть 72кВт ~220V, то бишь 1 фаза. Причем питаться все оборудование должно от одинаковой фазы и распределение по трем разным фазам недопускается по ТЗ. Перекашивать ГРЩ на 400А по одной фазе как-то не очень хорошо, хотелось бы симметрии.
ВОПРОС: где взять транс, чтобы он из трех фаз делал одну? Если кто сталкивался с подобным оборудовнием - подскажите.


Никогда такой не встречал... А смысл вообще этой затеи? Почему распределение по трем разным фазам недопускается?
elektric
Цитата(djaval @ 9.9.2008, 22:24) [snapback]290726[/snapback]
Никогда такой не встречал... А смысл вообще этой затеи? Почему распределение по трем разным фазам недопускается?

Аналогичная ситуация, 380 в 220 это есть- но для 3 фаз. Да и мощность блин огого, вариант - распределяй мошности по фазам, так чтобы все нужное легло на одну фазу, а остальное на 2 оставшиеся rolleyes.gif
HasBolla
Цитата(djaval @ 9.9.2008, 23:24) [snapback]290726[/snapback]
Никогда такой не встречал... А смысл вообще этой затеи? Почему распределение по трем разным фазам недопускается?

вот х. его з. Завтра возьму на работе выдержки из Т.З. сами увидите.
arkt2006
Скорее всего вам нужен преобразователь, что то типа трехфазного двигателя и однофозного генератора на одном валу, либо инвертор с трехфазным входом и однофазным выходом.
Вот только существуют ли они на такую мощность, не знаю, не встречал.
djaval
Цитата(HasBolla @ 9.9.2008, 23:50) [snapback]290736[/snapback]
вот х. его з. Завтра возьму на работе выдержки из Т.З. сами увидите.

Ну если ТЗ является фундаментальным документом, не подлежащим обсуждению, то тупо и вкатайте им всю нагрузку на одну фазу, как и хотят smile.gif А дальше их проблемы...
Кстати, любопытно, что например входит в эту нагрузку? Всё-таки мощность не маленькая..

Цитата(arkt2006 @ 10.9.2008, 8:00) [snapback]290767[/snapback]
Скорее всего вам нужен преобразователь, что то типа трехфазного двигателя и однофозного генератора на одном валу

Ну это будет уже совсем извращенство..


Или можно глянуть здесь http://www.inter-electro.ru/trans/index.html. Вот цитата с этой странички:
Трансформатор ТСТ обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную, при этом, исходная питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, подключенную через ТСТ, как трехфазную. Мощность трансформатора в данном случае определяется как утроенная мощность однофазной нагрузки.
HasBolla
Цитата(djaval @ 10.9.2008, 8:05) [snapback]290768[/snapback]
Ну если ТЗ является фундаментальным документом, не подлежащим обсуждению, то тупо и вкатайте им всю нагрузку на одну фазу, как и хотят smile.gif А дальше их проблемы...
Кстати, любопытно, что например входит в эту нагрузку? Всё-таки мощность не маленькая..

Незнаю, что должно входить в нагрузку. Просто должно подводиться питание к шкафу от которого запитывается система безопасности торгового центра 58000 м.кв.

Ну да ладно, все обошлось, сегодня пообщался с ними и договорились sport_boxing.gif , что можно и 3ф подвести. Че два дня упирались непойму. Все мозги просушили со своей одной фазой.
З.Ы. За сылочку спасибо, может пригодиться rolleyes.gif
vadim999
Цитата(djaval @ 9.9.2008, 23:24) [snapback]290726[/snapback]
Никогда такой не встречал... А смысл вообще этой затеи? Почему распределение по трем разным фазам недопускается?


Так энто ихнии кибирнетики используют силовую разводку (ну, в смысле провода) в качестве "общей шины",- без шуток. Нас тоже подписывали под это дело, - отбились АВРами.
5a8el
.
farit
пусть заказчик правильно составляет ТЗ