kapitan pronin
22.10.2008, 8:45
Привет всем.
Дайте совет кто какой может правильно ли я думаю.Мне надо расчитать ток и мощность оборудования для предприятия. В предприятии будут стоять токарный станок 11кВт, резбонакатной станок 4кВт, 2 сверлильных станка 0,55 и 4 кВт, 2 трубогиба 8 и 5 кВт, труборезка 4кВт, 2 листогиба 1,5 кВт, сварочник 30кВт, точильный станок 4кВт. 8 розеток для подключения оборудования, конкретно какое оборудование никто не знает и 8 розеток для бытовых целей.
Кс для всех станков думаю взять 0,2, cos=0.8. Для сварочного Кс=0,35 и cos=0.35. Для розеток Кс=0,7 и cos=0.9.
Нет не правильно. Понятие коэффициент спроса используется для жилых и общественных зданий. Вам нужно считать по тяжпромовской методике через коэффициент использования. Сварка вообще в расчете расчетой мощности не участвует. Смотри Указания по расчету электрических нагрузок для пром предприятий. указания смотреть
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=141
kapitan pronin
27.10.2008, 11:35
Спасибо за полноценный ответ.
kapitan pronin
28.10.2008, 7:45
ЗЮС. Подскажите где можно взять табдицу Excel по расчету электрических нагрузок.(форма Ф636-92)?
да пожалуйста. Ки токарные, фрезерные сверлильные точильные - 0,12-0,14.cos 0.5 . штамповочные прессы, многошпиндельные автоматы, обдирочные зубофрезерные Ки -0,2, cos 0.65. Тельферы 0,15-0,35, cos 0,5