Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коэффициент теплопередачи от стали к воздуху,
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Wladimir26111
Нужно подсчитать количество тепловыделений от открытых (неизолированных) частей оборудования ЦТП. Задвижек, теплообмеников и.т.д.
Есть формула ,
Q = S x K(коэффициент теплопередачи) x (t поверности-t вн.возд)
Фигурирует коэффициент теплопередачи K(коэффициент теплопередачи) Найти его не смог. Помогите, специалисты.
OleGun
принимайте 10 Вт/м2*К
Wladimir26111
Цитата(OleGun @ 30.10.2008, 10:56) [snapback]309010[/snapback]
принимайте 10 Вт/м2*К

Спасибо smile.gif
Wladimir26111
Ещё вопрос.
Расчитал, и получилось тепловыделения 530 Вт на 1м2 оборудования при понижении температуры на 1 К.
А мне необходимы потери теплоты в час. как перевести , подстроить формулу для этого расчёта?
Stan
10 мало, берите 30.
Wladimir26111
30 так 30.
Подскажите пожайлуста, по второму вопросу.
JJJJ
Цитата(Wladimir26111 @ 30.10.2008, 9:46) [snapback]309083[/snapback]
30 так 30.
Подскажите пожайлуста, по второму вопросу.

А вообще то "К" зависит от скорости. На форуме есть прога "СКВ", там есть блок расчета теплоизбытков от нагретых поверхностей, т не только.
sergeymgu
1. S-площадь, м_2 - считаете для труб, задвижек и пр.
2. К-коэф. теплопередачи - принимаете.
3. tповерхн. - известно максимальное значение, например 110 градС
4. tвнутр возд - задаетесь или принимаете по нормам, напр, 10 градС
5. Считаете (умножением)!
6. Получились тепловыделения, напр, 1000 Вт. Это и есть теплопоступления в течение одного часа.
7. Задача решена!
Wladimir26111
Цитата(sergeymgu @ 30.10.2008, 13:26) [snapback]309114[/snapback]
1. S-площадь, м_2 - считаете для труб, задвижек и пр.
2. К-коэф. теплопередачи - принимаете.
3. tповерхн. - известно максимальное значение, например 110 градС
4. tвнутр возд - задаетесь или принимаете по нормам, напр, 10 градС
5. Считаете (умножением)!
6. Получились тепловыделения, напр, 1000 Вт. Это и есть теплопоступления в течение одного часа.
7. Задача решена!

ок, спасибо, sergeymgu. Это и надо было уяснить. только внутр воздух точно не 10 град )) около 25, 30. Но это уже лирика...
Wladimir26111
Всё рассчитал. Получил теплопотери труб с изоляцией + теплопоступления от оборудования ЦТП на 0,171 ГКалл/ч .
как считаете, нормально?? ЦТП на 11 ГКалл/ч 24 теплообменника.


OleGun
Цитата
Stan Дата Сегодня, 11:19
10 мало, берите 30.


Уважаемый Stan, пишите пожалуйста еденицы измерения.
Если Вы считаете что надо брать 30 Вт/м2*К - то я с Вами поспорю потомучто это много.
Если же 30 ккал/час*м2*К то я соглашусь.


Цитата
sergeymgu Дата Сегодня, 13:26

6. Получились тепловыделения, напр, 1000 Вт. Это и есть теплопоступления в течение одного часа.


Уважаемый sergeymgu также корректно отнеситесь к единицам измерения. В ваттах измеряется МОЩНОСТЬ. Тепло (количество энергии) измеряется в Вт*час или ккал!
Tsvygun
Для инфо
Вт=Дж/сек; Гкал/ч=1,163Мвт
испытатель
Коффициент теплоотдачи равен сумме коэффециентов теплоотдачи конвекцией и излучением. Эти элементарные вещи лучше и надежнее проконтролировать, воспользовавшись популярным хэлпиком, называемым "Nik15" - Научно инженерный калькулятор, свободно распространяемый через интернет.
Лыткин
Цитата(Tsvygun @ 2.4.2015, 15:43) *
Для инфо
Вт=Дж/сек; Гкал/ч=1,163Мвт

А так же: 1 Вт = 0,24 кал/с = 0,86 ккал/ч; 1 МВт = 0,86 Гкал/ч.
Кроме того: 1 кВт-ч = 3,6 МДж; 1 МДж*240 = 1 ккал/м3.
T-rex
Цитата(Лыткин @ 3.4.2015, 9:32) *
1 МДж*240 = 1 ккал/м3.

что это?
Лыткин
Цитата(T-rex @ 4.4.2015, 13:10) *
что это?

Пример пересчёта: Калорийность метана около 34 МДж/м3*240 = 8160 ккал/м3.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.