Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пересечение с теплосетью
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Krieg
Здраствуйте.
Прошу помочь в следующем вопросе. Необходимо проложить водопровод D=100 между двумя существующими колодцами (вынос трубопровода из-под проектируемого здания). Расстояние между колодцами 63 метра. Проблемма в том, что приходится пересекать канал теплотрассы высотой 1,8 м, притом, если перекладывать водопровод по отметкам существующего, то входим водопроводом прямо в середину канала. Что в этом случае лучше сделать? Применяются ли для водопровода перепадные колодцы?

Прикрепляю схему ситуации Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg2007
Под каналом в футляре подойдет?
Krieg
Вопрос не в том. Вопрос как опуститься трубой (делать перепадной колодец или как то еще). В1 все таки...
БДИ
А колодец-то зачем? Это ж не канализация smile.gif Материал труб какой? Если ВЧШГ - ж/б обойму на весь стояк от верхнего отвода с "вожжями" от футляра на первый верхний раструб. Если сталь с ЦПП - можно и без обоймы. Про ПНД не скажу.
Krieg
Труба ПНД Dy 100.
zhanna
А она не гнется, если в виде компенсатора сделать? Не разорвет?
shexin
а может так?
БДИ
Не совсем понял: вот эти Ваши "стоячие" прямоугольники по краям и в центре, это что - ж/б упоры-стояки?
shexin
это колодцы
БДИ
А-а-а... О-о-о! А зачем так много? smile.gif
shexin
так чтобы обойти канал с теплотрассой )))
БДИ
А для водопроводной сети - это обязательно? Чтоб направление не забыть? smile.gif
shexin
колодец посередине для возможности опорожнения участка - тк самая нижняя точка
БДИ
Не проще ли заглубить и "для опорожнения" оставить один боковой? smile.gif
shexin
смотря какое давление в водопроводе а то колено в колодце придется упором держать
БДИ
Объясните "чайнику": для чего левый колодец? blink.gif
shexin
предположим там тройник ))))
БДИ
С задвижками biggrin.gif
Skorpion
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 17:07) [snapback]316491[/snapback]
Объясните "чайнику": для чего левый колодец? blink.gif

И левый и правый, как я понял - существующие (читайте 1 пост автора). Средний - проектируемый.
Skorpion
Цитата(shexin @ 18.11.2008, 17:06) [snapback]316490[/snapback]
смотря какое давление в водопроводе а то колено в колодце придется упором держать

Установка упоров зависит не столько от давления, сколько от скорости воды и диаметра трубы. Если речь идет о моей схеме, то можно закрепить стоячок возле колена к стенке колодца - это и будет упор.
БДИ
Ну тогда точно "чайник" biggrin.gif У нас обычно когда выносят сети делают реконструкцию существующих крайних колодцев с заменой конструктива (по крайней мере в проекте laugh.gif ) Это и смутило smile.gif
shexin
по альбому для упоров они выбираются именно по давлению в трубопроводе .... предположим у вас в трубе 0,6 МПа и не дай бог будет гидравлическии, удар ваше колено, прикрепленное к стенке колодца не выдержит и будет являться слабым местом сети...
Skorpion
Цитата(shexin @ 19.11.2008, 10:38) [snapback]316755[/snapback]
по альбому для упоров они выбираются именно по давлению в трубопроводе .... предположим у вас в трубе 0,6 МПа и не дай бог будет гидравлическии, удар ваше колено, прикрепленное к стенке колодца не выдержит и будет являться слабым местом сети...

Упоры не предназначены для восприятия усилий от гидроударов, а для усилия, действующего на колено при движении воды. Особенно эти усилия опасны для раструбных труб. Кроме того, для труб малого диаметра (d=100) и холодной воды в нем гидравлический удар не грозит. На счет прикрепления к стенке - предложите свой вариант.
shexin
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
ни о каком креплении к стенке колодца речи нет
dudkas3
ненадо никакого колодца для опорожнения, лепите скобку под каналом. все что прям под каналом то в футляр взять, а все что осталось от скобки (2 стояка) в ж/б обойму.
shexin
а можно про скобку под каналом пояснить чертежом ?
dudkas3
Вродеб понятно объяснил..
shexin
дорого и сложно по исполнению. ради 100 трубы такое городить....
dudkas3
другого не бывает к сожелению в наружных сетях, ибо эт самый дешевый метод, если что biggrin.gif
shexin
biggrin.gif понимаю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.