Полная версия этой страницы:
Пересечение с теплосетью
Здраствуйте.
Прошу помочь в следующем вопросе. Необходимо проложить водопровод D=100 между двумя существующими колодцами (вынос трубопровода из-под проектируемого здания). Расстояние между колодцами 63 метра. Проблемма в том, что приходится пересекать канал теплотрассы высотой 1,8 м, притом, если перекладывать водопровод по отметкам существующего, то входим водопроводом прямо в середину канала. Что в этом случае лучше сделать? Применяются ли для водопровода перепадные колодцы?
Прикрепляю схему ситуации
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg2007
13.11.2008, 21:13
Под каналом в футляре подойдет?
Вопрос не в том. Вопрос как опуститься трубой (делать перепадной колодец или как то еще). В1 все таки...
А колодец-то зачем? Это ж не канализация

Материал труб какой? Если ВЧШГ - ж/б обойму на весь стояк от верхнего отвода с "вожжями" от футляра на первый верхний раструб. Если сталь с ЦПП - можно и без обоймы. Про ПНД не скажу.
А она не гнется, если в виде компенсатора сделать? Не разорвет?
Не совсем понял: вот эти Ваши "стоячие" прямоугольники по краям и в центре, это что - ж/б упоры-стояки?
А-а-а... О-о-о! А зачем так много?
так чтобы обойти канал с теплотрассой )))
А для водопроводной сети - это обязательно? Чтоб направление не забыть?
колодец посередине для возможности опорожнения участка - тк самая нижняя точка
Не проще ли заглубить и "для опорожнения" оставить один боковой?
Skorpion
18.11.2008, 16:04
смотря какое давление в водопроводе а то колено в колодце придется упором держать
Объясните "чайнику": для чего левый колодец?
предположим там тройник ))))
С задвижками
Skorpion
18.11.2008, 19:17
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 17:07) [snapback]316491[/snapback]
Объясните "чайнику": для чего левый колодец?

И левый и правый, как я понял - существующие (читайте 1 пост автора). Средний - проектируемый.
Skorpion
18.11.2008, 19:27
Цитата(shexin @ 18.11.2008, 17:06) [snapback]316490[/snapback]
смотря какое давление в водопроводе а то колено в колодце придется упором держать
Установка упоров зависит не столько от давления, сколько от скорости воды и диаметра трубы. Если речь идет о моей схеме, то можно закрепить стоячок возле колена к стенке колодца - это и будет упор.
Ну тогда точно "чайник"

У нас обычно когда выносят сети делают реконструкцию существующих крайних колодцев с заменой конструктива (по крайней мере в проекте

) Это и смутило
по альбому для упоров они выбираются именно по давлению в трубопроводе .... предположим у вас в трубе 0,6 МПа и не дай бог будет гидравлическии, удар ваше колено, прикрепленное к стенке колодца не выдержит и будет являться слабым местом сети...
Skorpion
19.11.2008, 11:44
Цитата(shexin @ 19.11.2008, 10:38) [snapback]316755[/snapback]
по альбому для упоров они выбираются именно по давлению в трубопроводе .... предположим у вас в трубе 0,6 МПа и не дай бог будет гидравлическии, удар ваше колено, прикрепленное к стенке колодца не выдержит и будет являться слабым местом сети...
Упоры не предназначены для восприятия усилий от гидроударов, а для усилия, действующего на колено при движении воды. Особенно эти усилия опасны для раструбных труб. Кроме того, для труб малого диаметра (d=100) и холодной воды в нем гидравлический удар не грозит. На счет прикрепления к стенке - предложите свой вариант.
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
ни о каком креплении к стенке колодца речи нет
dudkas3
20.11.2008, 13:22
ненадо никакого колодца для опорожнения, лепите скобку под каналом. все что прям под каналом то в футляр взять, а все что осталось от скобки (2 стояка) в ж/б обойму.
а можно про скобку под каналом пояснить чертежом ?
dudkas3
20.11.2008, 14:30
Вродеб понятно объяснил..
дорого и сложно по исполнению. ради 100 трубы такое городить....
dudkas3
20.11.2008, 15:15
другого не бывает к сожелению в наружных сетях, ибо эт самый дешевый метод, если что

понимаю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.