Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите с pCO2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
sandokan
Есть три чиллера, SmartKey, используются pCO2 в чиллерах, в одном контроллере слетел софт,
нужно скопировать софт с рабочего контроллера. helpsmilie.gif
Производитель затребовал много денег за прошивку unsure.gif
Есть ли возможность скопировать софт без пароля?
Makinzi
Насколько я знаю, с контроллера можно только стереть программу и записать новую. Но лучше уточните в UElements.
begem
Программу можно перенести с одного контроллера на другой с помощью ключа, если она не защищена паролем. Пароль можно запросить у того , кто программировал.
Как вариант с компьютера загрузить новую программу.
Малышев Денис
Два варианта:
1. Взять ключ (PCOS00AKY0 - Ключ "Smart Key" для семейства pCO - 133 евро) записать на него прошивку с рабочего контроллера и перенести на другой. Паролей никаких не надо (насколько я знаю).
2. Если есть конвертер (CVSTDUTLF0) и прошивка (если нет прошивки её можно попробовать скачать с контроллера в комп или запросить прямо у производителей чиллера а не у посредников), пользуемся программой WinLoad (лежит на сайте ksa.carel.com). А вот здесь контроллер может и пароль запросить (обычно трехзначный - до лета еще долго, можно и подобрать).
sandokan
Всем спасибо:)
Так и не удалось скопировать программу с pCO2 и с помощью PCOS00AKY0.
Одолжил PCO202KEY0 и всё получилось за 10 минут.
RusBuka
WinLoad версии 3.12 или ниже ни у кого не завалялось? 3.37 не предлагать)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.