Сразу оговорюсь, что не являюсь специалистом в области обсуждаемых систем, но пришлось заняться

Суть:
необходимо запроектировать систему кондиционирования в офисных помещениях. Площадь около 650 м. Имеются помещения с панорамным остеклением.
Проблема, наверное, всем известная - нехватка холода.
Появляются вопросы, организация-проектировщик ничего внятного сказать не может который день.
Система чилер-фанкойл. Выделяется 42 кВт по холоду и все

При расчетах получается, что теплопритоки составляют около 90 кВт, и это не считая серверной.
При расчетах используются следущие источники теплопоступлений:
1. Люди - 100 Вт на чел.
2. Освещение - 20 Вт на м2.
3. Офисная техника - 30 Вт на м2.
4. Там, где есть окна - инсоляция, рассчитывается как удельный поток* площадь окна.
Все???
Получается, что имеющийся холод необходимо "оптимально размазать" по помещениям.
Подключив коллег, совместными усилиями набросали возмоные варианты выхода из ситуации:
1. Нанести пленку на окна. По имеющейся информации, поможет отсеять 30% тепла. Так ли это??
2. Реализовать "интеллектуальное управление" фанкойлами. Возможно такое???
Оснастить фанкойлами все необходимы помещения с достаточными мощностями, объединить их по интерфейсу и каким-нибудь контроллером управлять.
Чтобы, к примеру, попеременно включать-выключать фанкойлы, и сумарная мощность работающих была не больше положенной. Естественно, придется устанавливать приоритет по помещениям.
Проект еще необходимо со службой эксплуатации согласовать.
Вопросы, на которые хотелось бы получить ответ:
1. Как рассчитать температуру в помещении, если, к примеру Т наружнего воздуха будет 30 град?.
2. Имеет ли смысл в помещение, где суммарные теплопритоки составляют 6 квт., ставить фанкойл на 4,5?? Что будет при этом"

3. Какие доп. теплопритоки необходимо учесть еще (вентиляция и тд).
4. Существует ли, в принципе, возможность создания так называемой "интеллектуальной" системы. Понятно, что можно релюшками отключать-включать питание фанкойлов, либо разделить все фанкойлы на 4 ветви и клапанами перекрывать, чтобы работали 2 из 4. Какие вендоры такие железяки делают (может LON -протокол и ему подобные). Там надо-то только включать-выключать.
Предложенные Daikin врода таких функций не имеет, у Clivet вроде есть СУ, но не нашел описания, у Wespera тоже не то что-то. Управлять централизованно можно, приоритеты сделать - нет.
5. Еще былы вопросы, пока писал - забыл

может просто найти другого проектировщика???, или у нас запросы неадекватные?

Буду очень признателен за помощь.
К сожалению, нет возможности перелопачивать огромные объемы информации.
Заранее всем спасибо.