Полная версия этой страницы:
Вопрос установки чиллера
Здравствуйте!
Коротко вопрос(проблема):
На одном объекте волевым решением заказчика был установлен чиллер Wesper AQCL50 не на улице, а в помещении венткамеры. Чиллер работает на канальный воздухоохладитель в летний период. Проектная организация выдала решение по обвязке чиллера по воздуху: забор воздуха через решетку с утепленным клапаном, а выхлоп горячего воздуха от конденсатора - по воздуховоду, соответсвенно, также с клапаном.
Подскажите пожалуйста, как данная ситуация может отразиться на режиме работы чиллера?
И вообще, какова практика установки чиллеров в помещениях?
nizercat
5.12.2008, 11:13
Есть вероятность уменьшения расхода воздуха чз конденсатор, последствия представляете сами.
Обычно используются водо-водянные чиллеры с драйкулерами, или бесконденсаторные чиллеры с выносным конденсатором.
Как обычно чиллер с центробежными вентиляторами убирают в помещение.
Результат будет таким: авария ВД. Только дождитесь +30 град на улице.
Данный чиллер с центробежными вентиляторами и предназначен для установки в помещении.
Важно проверить расход воздуха через существующую сеть воздуховодов.
Если расход нормальный, то все будет работать.
Цитата(ttt @ 5.12.2008, 13:02) [snapback]324275[/snapback]
Важно проверить расход воздуха через существующую сеть воздуховодов.
Не проверить, а рассчитать заранее. Иначе - реконструкция воздуховодов.
Цитата
Если расход нормальный, то все будет работать.
Да.
vadim999
5.12.2008, 13:56
ttt Дата Сегодня, 13:02
Данный чиллер с центробежными вентиляторами и предназначен для установки в помещении.
(*)Важно проверить расход воздуха через существующую сеть воздуховодов.
За (*) +1, только сначало все таки посчитать сеть на бумажке, наложить на заводские данные, далее, как обычно.
Diesell
10.12.2008, 10:13
Спасибо, Друзья!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.