Konstant
Здравствуйте, Уважаемые.
Подскажите, как лучше организовать пароснабжение пищевого производства (наружние сети от котельной до цехов): проложить паропровод в канале (непроходном, проходном), или неземно по эстакаде? СНиП 41-02-2003 допускает оба варианта, но что с точки зрения эксплуатации лучше?
zeman
конечно по эстакаде
Konstant
Цитата(zeman @ 16.12.2008, 10:41) [snapback]329021[/snapback]
конечно по эстакаде

А что, в канале совсем плохой вариант? Просто не хотелось бы надземно из соображений архитектуры rolleyes.gif
zeman
Вы кто, архитектор что ли? Что Вы тут делаете на непрофильном форуме? mad.gif
Ладно, шучу biggrin.gif
Можно конечно и в канале, только не забывайте про уклоны и слив конденсата. С точки зрения эксплуатации очень геморно, канал может подтапливаться паводковыми водами, контроль затруднен. В общем, хозяин-барин, я бы наплевал на архитектуру, наверняка паропровод не по городу же идет.
Konstant
Цитата(zeman @ 16.12.2008, 12:08) [snapback]329089[/snapback]
Вы кто, архитектор что ли? Что Вы тут делаете на непрофильном форуме? mad.gif
Ладно, шучу biggrin.gif
Можно конечно и в канале, только не забывайте про уклоны и слив конденсата. С точки зрения эксплуатации очень геморно, канал может подтапливаться паводковыми водами, контроль затруднен. В общем, хозяин-барин, я бы наплевал на архитектуру, наверняка паропровод не по городу же идет.

Спасибо огромное за ответ, zeman!!
pragmatik
+1
gilepp
Цитата
канал может подтапливаться паводковыми водами


... добавлю, что если возникнет свищ в паропроводе, представляете как весело станет в канале.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.