Подскажите, пожалуйста, возможна ли работа чиллера с выносным конденсатором в режиме теплового насоса, работающего в межсезонье. Холодильная мощность чиллера Qх=895кВт. Большое спасибо!
Alex_
15.1.2009, 22:39
Все зависит от типа чиллера . Такая возможность закладывается исключительно на заводе - изготовителе. Подбирайте нужный агрегат.
Баши
16.1.2009, 11:10
Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением. Просто я таких не встречала...
Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением.
В смысле, воздушное охлаждение конденсатора? Проблем нет.
Цитата
Просто я таких не встречала...
Очень плохо искали.
Николай Николаевич
21.1.2009, 12:39
Чиллер большой мощности с тепловым насосом, как правило, не выпускаетются. Основной причиной отсутствие серийно выпускаемых четырех ходовых клапонов, которые и обеспечивают ревирсивную работу холодильной машины. Для больших мощностей более рациональным является использование чиллера с водяным ошлаждением конденсатора, в этом случае нагрев воды в холодное время года возможно обеспечить за счет переключения циркуляционных колец на испарители и конденсаторе. Реверсивная работа холодильной машины не требуется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.