Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Возможна ли работа чиллира с выносным конденсатором в режиме теплового насоса?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Баши
Подскажите, пожалуйста, возможна ли работа чиллера с выносным конденсатором в режиме теплового насоса, работающего в межсезонье.
Холодильная мощность чиллера Qх=895кВт.
Большое спасибо!
Alex_
Все зависит от типа чиллера biggrin.gif . Такая возможность закладывается исключительно на заводе - изготовителе. Подбирайте нужный агрегат.
Баши
Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением.
Просто я таких не встречала...
winch
Погодите! Вы имеете в виду чиллер с драйкулером?
Alex_
Цитата(Баши @ 16.1.2009, 11:10) [snapback]339623[/snapback]
Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением.
В смысле, воздушное охлаждение конденсатора? Проблем нет.
Цитата
Просто я таких не встречала...

Очень плохо искали.
Николай Николаевич
Чиллер большой мощности с тепловым насосом, как правило, не выпускаетются. Основной причиной отсутствие серийно выпускаемых четырех ходовых клапонов, которые и обеспечивают ревирсивную работу холодильной машины.
Для больших мощностей более рациональным является использование чиллера с водяным ошлаждением конденсатора, в этом случае нагрев воды в холодное время года возможно обеспечить за счет переключения циркуляционных колец на испарители и конденсаторе. Реверсивная работа холодильной машины не требуется.