Подскажите пожалуйста, осуществляется врезка в тепловой камере, запорная арматура должна быть фланцевая или можно приварную использовать? Диаметр арматуры и ответвления Ду50.
sergey-k-pkbdgts
вот люди, параметры теплоносителя озвучить не могут .... mad.gif
injener_spb
Параметры 115/70*С, максимальная температура теплоносителя-100*С, давление воды в подающем трубопроводе Р=0,6МПа, в обратке Р=0,3МПа. Такие данные указаны в ТУ!!!
Rein
приварную можно
sergey-k-pkbdgts
Извените, пристаю со своими вопросами (Какой вопрос - такой ответ --- ну, Вы меня понимаете .... )
Вопрос, прошу уточнить. "Врезка в тепловую камеру", или "осуществляется врезка в тепловой камере"??? Как у нас в ОДЕССЕ говоряд -- "две разные разницы".
Какая арматура, тип, марка, параметры (температура, расчетное давление), среда, условие присоединения ---- каталог, паспорт, технические характеристики --- читали??? По мене (см.#3 ) так и такая пойдёть!
Поясню: "фланцевая или можно приварную использовать", только без -- или.

с ув. sergey-k

По деньгам см. батенька (или матушка не разберу)-- по деньгам, заказчика. Заложите на бумаге арматуру ту, что посчитаете нужным, а реально поставят, ту, что --- захотят.
Pavlik
Можно и то и другое, вопрос удобства эксплуатации.
ruben
Альтернатива - по применению муфтовых и фланцевых/приварных, а приварные или фланцевые - действительно - по удобству обслуживания. Можно и фланцевые и приварные
krvit
А какую арматуру разрешает ставить теплоснабжающая организация?
У нас на врезках только фланцевая. Ее при необходимости хоть заменить можно.
ankmo
в тк рекомендуется ставить арматуру сварка\сварка,поскольку фланцевое соединение менее надежно на протекание.проще говоря,приварил кран и забыл,а что насчет замены,то как раз сварные краны меньше всего нуждаются в этом,поскольку они не протекают во фланцах,да и используют арматуру в тк редко,и проверять лишнии раз эти фланцы никому не нужно.
а при необходимости можно заменить и сварку,что в некоторых случаях намного проще сделать.
krvit
Сам монтировал новые врезки и менял старые запавшие задвижки (были и фланцевые и приваренные) - не убедите вы меня, что в камеру ставить под приварку. В крайнем случае, после задвижки меж фланцами можно и блин установить (если необходимо прекратить теплоснабжение, а арматура пропускает).
А под приварку делали только Ду400 и выше. Все что меньше - фланцы.
инж323
Цитата(krvit @ 22.2.2009, 21:25) [snapback]356380[/snapback]
Сам монтировал новые врезки и менял старые запавшие задвижки (были и фланцевые и приваренные) - не убедите вы меня, что в камеру ставить под приварку. В крайнем случае, после задвижки меж фланцами можно и блин установить (если необходимо прекратить теплоснабжение, а арматура пропускает).
А под приварку делали только Ду400 и выше. Все что меньше - фланцы.

Вот это скорее по сути правильное.И про применяемую в данном ТСО арматуру есть, и про блины порой необходимые(даже если арматура и не пропускает- случаи всякие есть).Да и всякая арматура есть, не только Клингер ведь, но и по проще и совсем попроще и очень совсем.И даже цвета другого чем родной.