Здравствуйте, коллеги!
Выношу на ваш суд принципиальную схему топочной с конденсационным и твердотопливным котлами, бивалентным бойлером ГВС и солнечным коллектором. Ранее таких насыщенных схем не делал.
Заранее благодарен за комментарии!

С уважением, Дмитрий
jota
По-моему, клапан переключения конденсатного котла с режима отопления в режим ГВ не в том месте - он по идее сразу после обратного клапана до вентиля выхода из котла.
Для защиты ТТ котла от низкой обратки можно применить значительно более простой термостатный клапан с внутренним термодатчиком типа Termowar.
А вообще, в рекомендациях Viessmann и др. есть достаточно подробные схемы. Скорее всего и ваша оттуда.....
DiM-Kiev
Спасибо.
Да, я свою делал на основании Висмановской.
клапан переключения конденсатного котла встроен в котел таким образом.
А вообще схема нормальная, работать будет?

А что это за клапан Termowar, кто такие делает? Гуглом не нашел...
jota
smile.gif
Капан переключения внутри у 2-контурных котлов. У 1-контурных ставиться сразу на выходе подачи из котла - у вас вынесен, потому и вопрос у меня возник...