Цитата(ity @ 30.3.2009, 14:10) [snapback]371630[/snapback]
Помогите разобраться. Нужно подобрать 3-х ходовой а точнее рассчитать Квс.
Дано расход - 3,03м3/ч
потери в приточке - 10,32 кПа.
Вопрос, какие потери берутся, только в приточке или ещё надо учитывать какие то?

если вы указали расход и падение для т/о приточки, то Kvs этого теплообменника получается примерно = 9,4
в ст.ряде клапанов есть цифры 6,3 и 10,0
брать надо клапан с Квс = 6,3
сумма падений клапан + т/о = 3,4метра
плюс метр с капейками набегает по трубам/арматуре = вот и получаеются ваши 46кПа.