Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка приточки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ity
Помогите разобраться. Нужно подобрать 3-х ходовой а точнее рассчитать Квс.
Дано расход - 3,03м3/ч
потери в приточке - 10,32 кПа.
Вопрос, какие потери берутся, только в приточке или ещё надо учитывать какие то?smile.gif
LordN
вы бы хоть в поиск сначала ткнулись
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...mp;highlite=Kvs
ity
Спасибо за совет, видел похожие темы. НО немного не то. Вопрос в том что человек при подборе берёт потери 46 кПа. Я ни как немогу понять откуда ещё 36???? Что я не учитываю а надо, или может он берёт неправильно???
jota
Для экспресс подбора арматуры по Квс, возьмите программку: http://hnc.ru/man/?get=files/Valvedim/
LordN
Цитата(ity @ 30.3.2009, 14:10) [snapback]371630[/snapback]
Помогите разобраться. Нужно подобрать 3-х ходовой а точнее рассчитать Квс.
Дано расход - 3,03м3/ч
потери в приточке - 10,32 кПа.
Вопрос, какие потери берутся, только в приточке или ещё надо учитывать какие то? smile.gif



если вы указали расход и падение для т/о приточки, то Kvs этого теплообменника получается примерно = 9,4
в ст.ряде клапанов есть цифры 6,3 и 10,0
брать надо клапан с Квс = 6,3
сумма падений клапан + т/о = 3,4метра
плюс метр с капейками набегает по трубам/арматуре = вот и получаеются ваши 46кПа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.