Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.4.2009, 23:13) [snapback]378784[/snapback]
а вот с этого места я попросил бы вас поподробнее... это какие же сечения кабелей на такую нагрузку на 0,4? да и габариты самих частотников.. грубо 6000/400=15 раз, хотя выйграш в двух трансах и упращение системы управления на лицо.
250 кВт - весь кабель - 7 жил по 95 квадрат, медь, обычный ПВ3-95... в трубе-сотке... не так уж и много...
габариты - демонтируецца полностью одна ячейка с высоковольтным расцепителем (надежность, стоимость, габариты и прочее), на освободившееся место вешаецца ПЧН... всё... А 2 транса тоже куда-то примастырить надо... площадя, шины/кабели, ограждение, металлоконструкции... нуевонафиг, низковольтная схема однозначно дешевле получаецца... даже несмотря на расход кабеля... тем более, на любой котельной уже есть КТП с железякой(ми) 450...1000 кВА... на 200 киловатт прокинули вотще 3 в одну жилу 185 квадрат + земля 95 квадрат... нормально, не греецца...
У водоканальцев на ВНС навернулся синхронник 6 кВ 800 кВт... оказалось проще и дешевле купить б/у асинхронник, древний б/у p-drive, и выложить по 4 жилы 120 квадрат на фазу, делал им кто-то другой... откуда пронюхали? да очень просто - сами нас вызвали. частотник вытягивал только 70% мощности, а дальше - ни в какую... догадались, почему? до трансформатора по высокой стороне отгорела одна фаза; частотник на двух фазах пыхтел полторы недели... смог бы высоковольтный синхронник так? скорее всего нет... а эта байда уже 11 лет в работе...