Vladimir-Pushin
Уважаемые специалисты. Есть горелка Kiturami без котла. При попытке запустить в "лабораторных" условиях горит светодиод "Индикатор безопасности" и иногда включается вентилятор наддува. Поджигать солярку даже не пытается. Вопрос: нет ли у кого информации по котлам китурами старых моделей 90-х годов (схема подключения горелки, какие датчики должны присутствовать в котле). Или может кто сталкивался с подобной ситуацией. Котел наверняка был небольшой, примерно 20-30 кВт.
vaka66
был опыт с олимпией, там вместо 220 низкая напруга везде используется.
Посмотри электронный блок, обычно на нём снизу схема подключения внешних соединений имеется,
я обычно в лабораторных условиях замыкаю цепь безопасности, если горелка солярочная, то искра подаётся всё время при продувке(для малых чмсто дизельных горелок до 300 кВт), с самого запуска вентилятора.
Vladimir-Pushin
Спасибо за ответ. С горелкой я сегодня разобрался. Оказывается к контроллеру должно быть подключено 2 датчика температуры сопротивлением примерно по 1 кОм. После подключения сопротивлений все заработало.