Отопление торгового центра
Делаю проект ОВК торгового центра (11000кв.м., типа "ОBI").
Посчитал теплопотери - получилось 30Вт/кв.м.
Смущает цифра - не маловато-ли?
Кто делал подобное - сколько у Вас выходило?
proekt_mep
22.4.2009, 9:12
Торговый центр никогда не считала, но... 30 Вт/кв.м. - уж слишком маленькая маленькая цифра.
При категории работ "легкая" человек может выделять от 35 до 150 Вт (в зависимости от температуры воздуха).
Так что можете отопление в торговом центре не предусматривать - продавцы и покупатели сами нагрею помещения.

да, вроде, нормальная цифра...
ага и без вентиляции

чтоб теплоизбытки не пропали даром
intafy.r
22.4.2009, 10:22
Если у вас есть подвальные помещения вполне возможно. У меня например торгово-офисной комплекс площадью 3712 м2, 4-х этажное здание с подвальными помещениями. Удельная тепловая мощность равна 30,85 Вт/м2 .
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 11:22) [snapback]380942[/snapback]
Если у вас есть подвальные помещения вполне возможно. У меня например торгово-офисной комплекс площадью 3712 м2, 4-х этажное здание с подвальными помещениями. Удельная тепловая мощность равна 30,85 Вт/м2 .
У меня подвального помещения нет - одноэтажное здание 11м высотой
Цитата(proekt_mep @ 22.4.2009, 10:12) [snapback]380896[/snapback]
Торговый центр никогда не считала, но... 30 Вт/кв.м. - уж слишком маленькая маленькая цифра.
При категории работ "легкая" человек может выделять от 35 до 150 Вт (в зависимости от температуры воздуха).
Так что можете отопление в торговом центре не предусматривать - продавцы и покупатели сами нагрею помещения.


У меня так и получается - освещение и люди компенсируют теплопотери.
ну так самодостаточная коробочка получается - ни вент ни отопл не надо

главное тока, чтобы свет не выключали и народу нужное кол-во загнать
intafy.r
22.4.2009, 11:44
Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях считал?
а откуда он будет инфильтроваться?
intafy.r
22.4.2009, 11:51
через неплотности наружных ограждений
а что там за наружные ограждения могут быть с неплотностями для инфильтрации?
хотя, конечно 11м высотой многовато получается по объему
тут можно только посчитать еще раз
скажу одно - считали (правда на ст.П) теплопотери ТК 4эт - 1 из них подземный, там было все подряд включая атриум, кинотеатр, кафебар, макдак, магаз типа перекресток, фитнес-центр, аквариум с детьми и еще разные разности - получилось....дай Бог памяти.....ватт 40-50 на метр
так то, извините, внутренняя температура средняя повыше будет и остекления огого
вобщем мы в итоге все равно попросили больше ))) но по расчетам тоже дешка вышла
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 12:44) [snapback]380990[/snapback]
Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях считал?
Дык он у меня организованно будет инфильтроваться - приточной установкой, как положено - с подогревом:)
Через неплотности - для этого существует запас 20% на расчетную величину.
intafy.r
22.4.2009, 12:23
А какие у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года?
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 13:23) [snapback]381006[/snapback]
А какие у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года?
0,478 и 19 - соответственно
intafy.r
22.4.2009, 14:21
0,478 и 19 - соответственно
[/quote]
0,478 ето R или k
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 15:21) [snapback]381078[/snapback]
0,478 и 19 - соответственно
0,478 ето R или k
k, Вт/м2*ºС
intafy.r
22.4.2009, 16:09
А крышу учитывал?
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 17:09) [snapback]381166[/snapback]
А крышу учитывал?
Ага, и тепловой градиент температуры по высоте стен
intafy.r
22.4.2009, 17:13
ну тогда все нормально
При расчете теплопотерь в здание не учитывается тепло выделяемое людьми, освещением и т.д.