Есть желание озвучить другой взгляд на тему.
Имеем сеть в ЗАТО. График по проекту 150-70*С.
Думается, что изначально располагаемые напоры у концевых потребителей были около15м.вод.ст.
Все работало.
Появилась верхняя срезка графика 108*С. Для тех краев это на уровне -10*С.
Таким образом более 30% времени отопительного сезона качественное регулирование не осуществляется.Предполагаю, что наиболее "влиятельные" абоненты повысили расходы.
Для обеспечения нормативных температур в помещениях расход в сети, при таком "графике отпуска" должен увеличиться в два раза. Сопротивление сети растет пропорционально квадрату расхода.
Этим объясняется снижение располагаемых напоров на вводах и повышенное сопротивление СО.
Хотя отличить по двум техническим манометрам рост на 2 м.вод. ст. сопротивления от дребезга системы....
При повышении температуры наружного воздуха выше верхнего излома появился значительный перетоп.
Для компенсации падения располагаемого напора предлагаются различные схемы основанные на комбинациях откачивающих и подкачивающих насосов.
Включение таких схем:
- еще больше снижает располагаемые напоры у остальных потребителей;
- делает невозможным (при соврменном состоянии большинства сетей) центральное управление теплоснабжением;
- крайне затрудняет наладочные мероприятия.
Все это ведет к
деградации системы теплоснабжения и ее развалу.
Поиск переразмеренных насосов в недрах систем отопления очень нудная работа.
Понятно, что внедрение таких схем дело крайне выгодное.
А возможно такое явление в Дании?
Там потребители являются собственниками сетей.
Один насос КМ на 100 м3/час стоит 30000 руб.
Организация передачи данных на теплоисточник по давлению на концевом потребителе в режиме реального времени 15000 руб.