rPI - это задание для поддержания давления рабочего в процентах от 0 до 100%
Допустим РАБОЧЕЕ давление у вас в диапазоне 0-10 Бар, датчик стоит от 0-20 Бар, тогда коэффициент FbS необходимо выставить равным 2.
Посчитать его легко - максимальное давление датчика делить на максимальное рабочее давление системы.
допустим рабочее давление у вас 0-10 бар, поддерживать необходимо 7 бар, тогда rPI будет =(7/10)*100%=70%
FsB можно ставить, а можно и нет - как вам удобнее. Следует учесть что если вы его зададите - пользователь при всем делании не сможет выйти за рабочий диапазон (не датчика, а системы)
Надеюсь понятно. Все это есть в мануалах.
Если ошибся, думаю Игорь Борисов поправит