k_alexey
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с протоколом J-Bus? Как вывести инфу на скаду?

Задача такая: есть дизель-генераторная установка SDMO с возможностью мониторинга через интерфейс RS-485 по протоколу J-Bus. Необходимо вывести информацию на скаду ZenON.

Ранее работали с Modbus'ом. Инфу выводили на скаду, используя ОРС Lectus. По словам разработчика, Lectus с J-Bus не работает. А с дизеля получить чистый Modbus нет возможности (даже нет возможности в дополнительной установки карты модбас).

Если кто работает с J-Bus, подскажите какой ОРС-сервер можно поставить или может как-то иначе можно решить проблему?
AlexG
Я бы попробовал несколько Modbus-OPC серверов, начиная с того-же Лектуса, должно работать.
По документации J-Bus это тот-же Modbus, с не критичными различиями. Прикладываю документ с наиболее полным сравнением J-Bus с Modbus.

PS: где-бы найти полную спецификацию J-Bus? Нужно подробное описание функций 13 и 14.
Chabol
Предстоит аналогичная задача.

Два дизеля SDMO V630K Silent, контроллеры на борту KERYS.

Из информации есть только презенташка WEB-интерфейса ДГУ с небольшими комментариями.

Прошу поделиться информацией с описанием переменных. Возможно у Вас есть CD- с инфой на генераторы и емть возможность выложить на файлообменник (буду признателен). До сих пор неизвестно RS-485 ModBus это опция или уже на борту. Куда подключаться, прочие рабочие моментs.
Если уже есть какие результаты - также буду признателен за информацию.

Поскольку вижу, что задача у Вас возникла не так давно, то со своей стороны могу помочь с созданием конфигурации ОРС-сервера ModBus для опроса SDMO.
Chabol
Видимо никто с диспетчеризацией SDMO так и не имел дела ph34r.gif .
DC-RU
Добрый день.

Мы делали, но ДГУ подключалось к нашей BMS здания.
SDMO с J-BUS подключили к маршрутизатору BACnet/IP DSM-RTR с загруженным драйвером MODBUS/J-BUS.
Далее регистры J-BUS транслировались в BACnet-переменные и отображались на SCADA ORCAview.
К SCADA Zenon подключались без проблем, вся информация отображалась правильно.
Chabol
Цитата(Delta Controls @ 26.5.2009, 13:12) [snapback]392355[/snapback]
Добрый день.

Мы делали, но ДГУ подключалось к нашей BMS здания.
SDMO с J-BUS подключили к маршрутизатору BACnet/IP DSM-RTR с загруженным драйвером MODBUS/J-BUS.
Далее регистры J-BUS транслировались в BACnet-переменные и отображались на SCADA ORCAview.
К SCADA Zenon подключались без проблем, вся информация отображалась правильно.



Прошу помочь с информацией:

1. Необходима таблица адресов переменных и название технологических параметров, которые подверглись мониторингу.

2. С какой моделью ДГУ Вы имели дело?

3. Подключение ДГУ к BMS через "main controller" или же через панель ДГУ "HMI" связанную в свою очередь с "main controller"?
iu4015
Могу поделиться таблицей с переменным Modbus для SDMO. Пишите на мыло iu4015@bigmir.net
goodwin037
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с картой Modbus адресов для SDMO. Поделитесь информацией.
Заранее благодарен!
Chabol
До практической реализации у меня не дошло.
Из собранных данных сделал выборку. Надеюсь это то, что Вам необходимо.
goodwin037
Огромное спасибо! Практической реализации тоже пока нет. Заказчик просит оценить "масштаб бедствия"
_Vad_OS_
Парни, получилось у кого, отпишитесь плс.
DmitriyN
Modbus Poll, Lectus OPC и Citect отлично с по J-bus данные читают с контроллеров Telys (ДГУ SDMO)
_Vad_OS_
Мониторинг подключал кто, типа Галилео или Автограф ?
lipaal
Цитата(_Vad_OS_ @ 20.1.2015, 14:22) *
Мониторинг подключал кто, типа Галилео или Автограф ?

Некоторые подключают - обвешивая датчиками.
А некотороые - снимают данные с панелей по RS232 или RS485. Там гораздо интереснее данные и ПО
Система Агис-контроль, блоки мониторинга Agis-RTU.
Данные интересные - можно считывать то, что отображает панель вплоть до предустановок и текущего вермени оборудования.
marsianin
Цитата(DmitriyN @ 20.1.2015, 14:15) *
Modbus Poll, Lectus OPC и Citect отлично с по J-bus данные читают с контроллеров Telys (ДГУ SDMO)

подскажите по Telys адреса J-bus где достать можно? я понял что от kerus не подходят
ailcat
А по контроллерам DEC3000 генераторов SDMO карты переменных Modbus ни у кого нет?
(в первую очередь интересует дистанционный запуск и вычитка статусов/аварий)
Chabol
Цитата(ailcat @ 3.4.2018, 11:18) *
А по контроллерам DEC3000 генераторов SDMO карты переменных Modbus ни у кого нет?
(в первую очередь интересует дистанционный запуск и вычитка статусов/аварий)


В первую очередь по какой либо переменной (те что параметры для вычитки) определите соответствует ли таблица, мжет необходим сдвиг. Может вообще версия изменилась.