Диспетчеризация по J-Bus
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с протоколом J-Bus? Как вывести инфу на скаду?
Задача такая: есть дизель-генераторная установка SDMO с возможностью мониторинга через интерфейс RS-485 по протоколу J-Bus. Необходимо вывести информацию на скаду ZenON.
Ранее работали с Modbus'ом. Инфу выводили на скаду, используя ОРС Lectus. По словам разработчика, Lectus с J-Bus не работает. А с дизеля получить чистый Modbus нет возможности (даже нет возможности в дополнительной установки карты модбас).
Если кто работает с J-Bus, подскажите какой ОРС-сервер можно поставить или может как-то иначе можно решить проблему?
Я бы попробовал несколько Modbus-OPC серверов, начиная с того-же Лектуса, должно работать.
По документации J-Bus это тот-же Modbus, с не критичными различиями. Прикладываю документ с наиболее полным сравнением J-Bus с Modbus.
PS: где-бы найти полную спецификацию J-Bus? Нужно подробное описание функций 13 и 14.
Предстоит аналогичная задача.
Два дизеля SDMO V630K Silent, контроллеры на борту KERYS.
Из информации есть только презенташка WEB-интерфейса ДГУ с небольшими комментариями.
Прошу поделиться информацией с описанием переменных. Возможно у Вас есть CD- с инфой на генераторы и емть возможность выложить на файлообменник (буду признателен). До сих пор неизвестно RS-485 ModBus это опция или уже на борту. Куда подключаться, прочие рабочие моментs.
Если уже есть какие результаты - также буду признателен за информацию.
Поскольку вижу, что задача у Вас возникла не так давно, то со своей стороны могу помочь с созданием конфигурации ОРС-сервера ModBus для опроса SDMO.
Видимо никто с диспетчеризацией SDMO так и не имел дела

.
Добрый день.
Мы делали, но ДГУ подключалось к нашей BMS здания.
SDMO с J-BUS подключили к маршрутизатору BACnet/IP DSM-RTR с загруженным драйвером MODBUS/J-BUS.
Далее регистры J-BUS транслировались в BACnet-переменные и отображались на SCADA ORCAview.
К SCADA Zenon подключались без проблем, вся информация отображалась правильно.
Цитата(Delta Controls @ 26.5.2009, 13:12) [snapback]392355[/snapback]
Добрый день.
Мы делали, но ДГУ подключалось к нашей BMS здания.
SDMO с J-BUS подключили к маршрутизатору BACnet/IP DSM-RTR с загруженным драйвером MODBUS/J-BUS.
Далее регистры J-BUS транслировались в BACnet-переменные и отображались на SCADA ORCAview.
К SCADA Zenon подключались без проблем, вся информация отображалась правильно.
Прошу помочь с информацией:
1. Необходима таблица адресов переменных и название технологических параметров, которые подверглись мониторингу.
2. С какой моделью ДГУ Вы имели дело?
3. Подключение ДГУ к BMS через "main controller" или же через панель ДГУ "HMI" связанную в свою очередь с "main controller"?
Могу поделиться таблицей с переменным Modbus для SDMO. Пишите на мыло iu4015@bigmir.net
goodwin037
3.6.2012, 2:03
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с картой Modbus адресов для SDMO. Поделитесь информацией.
Заранее благодарен!
До практической реализации у меня не дошло.
Из собранных данных сделал выборку. Надеюсь это то, что Вам необходимо.
goodwin037
13.6.2012, 23:07
Огромное спасибо! Практической реализации тоже пока нет. Заказчик просит оценить "масштаб бедствия"
_Vad_OS_
20.1.2015, 12:53
Парни, получилось у кого, отпишитесь плс.
DmitriyN
20.1.2015, 14:15
Modbus Poll, Lectus OPC и Citect отлично с по J-bus данные читают с контроллеров Telys (ДГУ SDMO)
_Vad_OS_
20.1.2015, 14:22
Мониторинг подключал кто, типа Галилео или Автограф ?
Цитата(_Vad_OS_ @ 20.1.2015, 14:22)

Мониторинг подключал кто, типа Галилео или Автограф ?
Некоторые подключают - обвешивая датчиками.
А некотороые - снимают данные с панелей по RS232 или RS485. Там гораздо интереснее данные и ПО
Система Агис-контроль, блоки мониторинга Agis-RTU.
Данные интересные - можно считывать то, что отображает панель вплоть до предустановок и текущего вермени оборудования.
marsianin
15.7.2016, 16:07
Цитата(DmitriyN @ 20.1.2015, 14:15)

Modbus Poll, Lectus OPC и Citect отлично с по J-bus данные читают с контроллеров Telys (ДГУ SDMO)
подскажите по Telys адреса J-bus где достать можно? я понял что от kerus не подходят
А по контроллерам DEC3000 генераторов SDMO карты переменных Modbus ни у кого нет?
(в первую очередь интересует дистанционный запуск и вычитка статусов/аварий)
Цитата(ailcat @ 3.4.2018, 11:18)

А по контроллерам DEC3000 генераторов SDMO карты переменных Modbus ни у кого нет?
(в первую очередь интересует дистанционный запуск и вычитка статусов/аварий)
В первую очередь по какой либо переменной (те что параметры для вычитки) определите соответствует ли таблица, мжет необходим сдвиг. Может вообще версия изменилась.