Алекс_Глoz
Производительность 1 осевого вентилятора в режиме вентиляции 15200 м3/ч

Выход из трансформаторной в помещение во внутренний двор сообщающийся с другими помещениями , каждое из которых имеет свою систему дымоудаления с противопожарными стенами.
NOVIK_N
Цитата(Алекс_Глoz @ 7.7.2017, 22:27) *
Производительность 1 осевого вентилятора в режиме вентиляции 15200 м3/ч


Сопротивление сети при работе двух вентиляторов, приведенное к 20 0С составляет 417 Па.
Сопротивление сети 150 Па при 250 0С, приведенное к 20 0С, составляет 268 Па.

Если сеть не меняется, то отключение одного вентилятора вентилятора снизит расход через сеть не в 2 раза, а до ~ 18000 м3/ч (изменением сопротивления в переходе от вентиляторов к одинарному воздуховоду пренебрегаем). Снижение расхода в сети в 304/180 = 1,69 раз приведет к снижению сопротивления в 1,692 = 2,85 раз, что составит 417/2,85 = 146 Па, что не равно 268 Па.

Пожалуйста, разберитесь с этим.
Алекс_Глoz
Спасибо.
Попробую изменить схему. Над каждым из трансформаторов вытяжная решетка размером 95x95 с расходом 7600 м3/ч. Решетки попарно соединены воздуховодами с коллектором сечением 100x50 (всего 2 коллектора). Длина каждого коллектора 16 м, включая 6 отводов. Оба коллектора подключены к всасывающему коробу двух вентиляторов. Вентиляторы (со стороны нагнетания) подключены к шумоглушителю и далее воздуховоду длиной 10 метров + 3 отвода + решетка.
В режиме вентиляции при работе 4 трансформаторов летом работают 2 осевых вентилятора. В переходный период работают 2-3 трансформатора. Зимой- 1.
Поскольку температура наружного воздуха в переходный период значительно ниже летней, требуется меньше воздуха и вентиляторы работают с более низкими оборотами (частотник).
При 20 градусов динамическое сопротивление= 1.205*9.33*9.33/19.6=5.35мм=52па.
Если принять сумму коэффициентов местных сопротивлений = 6, то потери сети составят: 315па +32па (потери по длине 30 метров) + 59па (шумоглушитель) = 406па.
Потери сети при пересчете на температуру 40 (реальный режим вентиляции летом) составят 406/0.936=434па.
Сопротивление при отключении 1 вентилятора меняется только в нагнетательной части сети. Можно пренебречь.
При дымоудалении (250 градусов) динамическое сопротивление=0.67*9.33*9.33/19.6=2.98 мм=29.2 па.
Потери в местных сопр. 175па.
В режиме дымоудаления "лямбда" = 0,11(0,00015 + 68/115700)0,25 = 0,0181.
Потери на трение = 0.0181*30*5.35=2.9 мм+6/4(шумоглушитель)=4.4мм=43.1па
Потери сети при пожаре= 175па+43.1па=218.1па
Отношение производительностей одного вентилятора при пожаре и вентиляции=0.71 (корень квадратный из отношения давлений).
Это означает , что вентилятор должен обеспечить 21580 м3/ч.
Снижение расхода в 1.4 раза. Давление в 1.96 раза.
Поскольку я не могу изменить частотником производительность второго вентилятора (при пожаре нужно обойти частотник), что вы думаете по этому поводу?
NOVIK_N
Цитата(Алекс_Глoz @ 8.7.2017, 1:35) *
Отношение производительностей одного вентилятора при пожаре и вентиляции=0.71 (корень квадратный из отношения давлений).

Мне кажется слабое место сохраняется именно здесь. На изменение расхода влияет характер падения давления вентилятора. При крутом падении давления расход при отключении одного из вентиляторов снизится на большую величину, чем при более пологой характеристике вентилятора "давление-расход".
Это надо смотреть по пересечению характеристики сети и вентиляторов на диаграмме.

Влиянием Re на сопротивление трения можно пренебречь и анализ производить по характеристикам, приведенным к нормальным условиям.
Алекс_Глoz
А что, если выбрать 2 разных вентилятора: первый на производительность 21580, второй 8820. Работа частотников при вентиляции снивелирует разницу в давлениях.
Тем более , что температура дыма, понятие весьма условное.
NOVIK_N
Цитата(Алекс_Глoz @ 8.7.2017, 12:05) *
А что, если выбрать 2 разных вентилятора...
Использование одного из вентиляторов с разгоняющим в общеобменном режиме частотником возможно. Насколько экономически целесообразно? Судить не берусь.
Насколько помню, в "Рекомендациях по выбору и применению вентиляторов для совместной работы в общих камерах и агрегатах." - ЦНИИпромзданий, 1976, 20 с., отмечалась возможность вредного влияния вентиляторов друг на друга при работе на общую камеру и не симметричной установке.

Подробно совместная работа вентиляторов в сети рассмотрена в книжке Вахвахова "Работа вентиляторов в сети". -1975 г. Она встречается в интернете.
Ali_DIM
[quote name='zeon' date='30.5.2014, 14:26' post='1024909']
по методике из каталога Везы (по соотношению плотностей). Корректирующий фактор равен 0,51

Добрый день! Вы не могли бы сбросить эту методику? а то что-то найти не могу
osy3
Скажите, как перевести сопротивление по сети, полученное при 20 С на температуру дыма (в данном случае 177С)? Чтобы корректно подобрать вентилятор ДУ. Расчет аэродинамики был сделан в magicade, а там параметры воздуха не изменить.
Могу ли я пойти от обратного и пересчет сделать по формулам , которые приведены в изменении к ГОСТу по испытаниям?
ИОВ
Цитата(osy3 @ 18.4.2018, 16:43) *
Скажите, как перевести сопротивление по сети, полученное при 20 С на температуру дыма (в данном случае 177С)?

Практически - никак, нужно делать аэродинам. расчёт на проектную т-ру дыма.
Чтобы вопрос стал понятнее, ознакомьтесь внимательно с постами 1...45 в этой же теме.
По ИЗМам к ГОСТ пересчитывается только наладочный расход из-за несовпадения характеристик на холодные и горячие условия. Наладочные показатели/характеристики обсуждали тут (в конце поста ссылки на др. обсуждения)