Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какой ЧП выбрать, однофазный или трехфазный?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
ZPavel
Необходимо закупить ЧП на конвейерные ленты, ленты длинные, будут залипать сладким, движение очень медленное, привода через два редуктора, поэтому двигателя получились слабенькие на 0,25 кВт. Смотрю в сторону векторных на 0,4кВт. Вопрос, ЧП с каким входом, 3 фазным или 1 фазным лучше взять, что бы было надежнее. Деньги роли не играют, в сети бывает сильный перекос фаз и часто.
gansales
Без разницы, как правило и у тех и у тех на входе один и тот-же 3-х фазный мост стоит (унификация).
Единственное - если их много, то посчитайте, может децентрализованный привод окажется выгодней...
ZPavel
Не понял, что такое децентрализованный привод.
gansales
что-то вроде: ate-neva.ru/fcd300.htm
Olex007
По деньгам выгодней однофазки. На такую мощность порядка полутора раз (и более). плюс экономия на автомате или предохранителях
DriverFirst
Цитата(ZPavel @ 7.7.2009, 9:31) [snapback]408584[/snapback]
Необходимо закупить ЧП на конвейерные ленты, ленты длинные, будут залипать сладким, движение очень медленное, привода через два редуктора, поэтому двигателя получились слабенькие на 0,25 кВт. Смотрю в сторону векторных на 0,4кВт. Вопрос, ЧП с каким входом, 3 фазным или 1 фазным лучше взять, что бы было надежнее. Деньги роли не играют, в сети бывает сильный перекос фаз и часто.

Однофазные ПЧ не выдадут напряжение больше 240В. Иными словами, имеют ли ваши дв-ли возможность переключения со звезды в треугольник?
ZPavel
Цитата(DriverFirst @ 8.7.2009, 11:15) [snapback]409122[/snapback]
Однофазные ПЧ не выдадут напряжение больше 240В. Иными словами, имеют ли ваши дв-ли возможность переключения со звезды в треугольник?


Имеют.
Nocav
www.vacon.ru
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.