Уважаемые коллеги! Имеется производственное помещение площадью 4100 м2 в нем теплопоступления от оборудования превышают теплопотери, т.е. отопление теоретически не требуется, но на практике никто не знает как будет работать оборудование, кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией, надо проектировать отопление в таких цехах или нет? Заранее спасибо.
demon185
10.7.2009, 13:34
Так надо наверное узнать у технологов по работе оборудования и наверное обеспечить возможность дежурного отопления (категорию помещений узнать, чтоб понять какое отопление можно).
Категория В1, а технологи сами не знают какой режим работы оборудования будет
Ну если уж совсем грубо 4100х0,1=410кВт- это чтож за такие тепловыделения от оборудования??? Нужен нормальный расчет, неужели это так трудно сделать, пол часа и все проблемы. Больше денег на интернет потратите
Цитата
Нужен нормальный расчет, неужели это так трудно сделать, пол часа и все проблемы. Больше денег на интернет потратите
Хороший подход.
Цитата
Имеется производственное помещение площадью 4100 м2 в нем теплопоступления от оборудования превышают теплопотери, т.е. отопление теоретически не требуется, но на практике никто не знает как будет работать оборудование, кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией, надо проектировать отопление в таких цехах или нет?
Какое производство? Чего? Есть вредные выделения? Отсосы от оборудования? Сколько смена? Больше 2 часов на рабочем месте работяга?
Вобщем вопросов много. Если же неясно вообще ни чего гляньте СН 245-71.
demon185
10.7.2009, 16:28
Цитата(Alex_77 @ 10.7.2009, 12:00) [snapback]410415[/snapback]
Категория В1, а технологи сами не знают какой режим работы оборудования будет
А чем они занимаются тогда?))) Надо ж реально понимать полную картину производственных процессов и цифры, чтобы понять итоговое решение по ОВ.
Добрый день.
У меня возник аналогичный вопрос.
Имеется цех, объем 2000 кубов. Категория В1. Работает в 3 смены - непрерывно.
Цех имеет только одну наружную стенку, теплопотери на +18 около 10 кВт, а тепловыделения составляют примерно 15 кВт. (от двигателей и горячей поверхности баков).
Воздухообмен 3-кр.
Вопрос собственно, нужно ли делать дежурное отопление?
Или сделать отопление регистрами на +5, а приток тогда греть не до 18 а сколько там получится?
Gruz1709
10.5.2012, 17:10
При проектировании таких зданий и помещений отопление рассчитываю как при неработающем оборудовании (если в задании от технологов не прописана постоянная работа оборудования).
А можно подробнее, пожалуйста! А что с теплоизбытками тогда делать зимой?
Приток по заданию в рабочую зону, т.е. ниже 16 не сделаешь ,вытяжка естественная.
Ну как обычно, теплообменники в приточках не включать, а хотя их и так не включат скорее всего, а по нормальному теплоизбытки выкидываются через вентиляцию дополнительную, и они в основном будут в летнее время года.