Алексей2
всем привет.
перед вами схема К1 на выпусках установлены эл. задвижк., это с подвала сан-оборудование, ниже по течению присоединяется другой трубопровод с верхних этажей в подвале ревизий не установлено как вСНиПе написано. Эксперт требует отдельный выпуск хоть тресни ,
Что посоветуете как то изминить схему или настаивать что все правильно!? (или не правильно тут?) Трубопровод идет в подпольном канале , его не хотелось бы менять так как строители достанут!
Young
не хочу придираться, но лучше бы вам эксперты указали, что нельзя стояком в лежак переходить коленом под 90 градусов.
Алексей2
спасиб за замечание, а что на счет эл.задв
Vict
Цитата(Алексей2 @ 13.7.2009, 20:23) [snapback]411285[/snapback]
или настаивать что все правильно!?
Настаивайте! В Африке это канает!

biggrin.gif
Алексей2
Цитата(Vict @ 13.7.2009, 21:45) [snapback]411296[/snapback]
Настаивайте! В Африке это канает!

biggrin.gif

спасиб что прниклись проблемммой
Vict
Цитата(Алексей2 @ 13.7.2009, 20:47) [snapback]411297[/snapback]
спасиб что прниклись проблемммой
дк, я ж и напииисал - Африке эт канает biggrin.gif

Вы вдумайтесь, что вы накалякали в первом постеееее.... smile.gif
Алексей2
АУУУУУУУУУУУУУУ
Сантехник
А мне не понравились отметки ниже - 4.000. На КНС тянет. Видимо дело вкуса. Но если можно разделить выпуски чтоб уменьшить мощности КНС то это имхо разумно.
Hiro Nakamura
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
Алексей2
а вот продолжение пункиа 17.27
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.

Hiro Nakamura
То что вы вычленили из данного пункта удобные вам слова не отменяет того что я вам процитировал. Там нет слов или то или другое, так что воспринимайте пункт цельно.
Водяной
В плане электрозатворов у вас всё нормально, указываете на пункт СНиП в ответном письме или лично, не знаю как у вас поставлено....
Поставте прочистку на выпуске и напишите примечание, что все прочистки в подвале установлены со стальными фиксаторами (в каком-то СП есть картинки , некогда сейчас особо смотреть)...
PS: если затворы у вас затворы HL то понятен узел с электрозатвором.Если обычные шиберные затворы с электроприводом, то где стоят датчики уровня и как происходит автоматическое срабатывание?
Никитос
Я бы тоже такое решение зарубил. В случае засора после эл.задвижки вся канализация будет парализована. Для эксплуатации ИМХО неудобно.
Алексей2
Цитата(Водяной @ 16.7.2009, 15:14) [snapback]412537[/snapback]
В плане электрозатворов у вас всё нормально, указываете на пункт СНиП в ответном письме или лично, не знаю как у вас поставлено....
Поставте прочистку на выпуске и напишите примечание, что все прочистки в подвале установлены со стальными фиксаторами (в каком-то СП есть картинки , некогда сейчас особо смотреть)...
PS: если затворы у вас затворы HL то понятен узел с электрозатвором.Если обычные шиберные затворы с электроприводом, то где стоят датчики уровня и как происходит автоматическое срабатывание?


какую роль выполняют стальные фиксаторы?
Serg Ivanov
Держат заглушку прочистки чтоб не вышибло.
Сантехник
Цитата(Никитос @ 16.7.2009, 18:01) [snapback]412615[/snapback]
Я бы тоже такое решение зарубил. В случае засора после эл.задвижки вся канализация будет парализована. Для эксплуатации ИМХО неудобно.

А что по вашему может пройдя задвижку засорить трубу?
Serg Ivanov
Цитата(Алексей2 @ 13.7.2009, 20:37) [snapback]411292[/snapback]
спасиб за замечание, а что на счет эл.задв

Нельзя так как у Вас. Хотя вообще - можно. smile.gif
Слишком много навешали на один выпуск.
Что за помещения внизу?

Цитата(Сантехник @ 20.7.2009, 10:53) [snapback]413452[/snapback]
А что по вашему может пройдя задвижку засорить трубу?

Дохлая кошка. У него потом поворот.. И прочисток на поворотах нет.
Да и не проблема - отдельный выпуск в тот же колодец из подвала.
А как он попадает из трапов на -3,60 с уклоном 0,02 в выпуск на -4,50 пройдя 60м для меня осталось загадкой...
Serg Ivanov
60 унитазов на один выпуск Ду100мм да ещё и с подвалом - перебор будет даже для пенитенциарных общежитий.
Водяной
Да нет, перебора не будет.....это обычная блок-секция 14-и этажки....100 будет нормально работать...
Алексей2
Цитата(Serg Ivanov @ 20.7.2009, 14:28) [snapback]413517[/snapback]
Нельзя так как у Вас. Хотя вообще - можно. smile.gif
.

Vict
Цитата(Водяной @ 20.7.2009, 15:26) [snapback]413578[/snapback]
Да нет, перебора не будет.....
biggrin.gif

Словов нема,...только смайлы такие... - biggrin.gif
IVAN_VAS
Чертеж установка эл. задвижки из серии
Hiro Nakamura
Огромное спасибо, IVAN_VAS !!!!!!!!!!!!!!!
Miss Yana
Цитата(Алексей2 @ 13.7.2009, 21:23) [snapback]411285[/snapback]
всем привет.
перед вами схема К1 на выпусках установлены эл. задвижк., это с подвала сан-оборудование, ниже по течению присоединяется другой трубопровод с верхних этажей в подвале ревизий не установлено как вСНиПе написано. Эксперт требует отдельный выпуск хоть тресни ,
Что посоветуете как то изминить схему или настаивать что все правильно!? (или не правильно тут?) Трубопровод идет в подпольном канале , его не хотелось бы менять так как строители достанут!


А Вы не задумывались, Алеша, что в принципе устройство отдельного выпуска в существующий колодец ( насколько я поняла объект реконструируется или капитально ремонтируется- надеюсь правильно поняла, гы-гы-гы biggrin.gif ))) весчь достаточно проблематичная. Ибо ведет за собой реконструкцию существующего колодца и с 99% вероятности перекладку сущ. канализационного выпуска. На что требуются ТУ балансодержателя, т.е. Водоканала. И вообще двойной выпуск с точки зрения той же эксплуатации, как то не очень хорошо.
Тем более по СНиП- "Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца..." , проверьте отметки бортов санитарных приборов и люка колодца.
Я лично в таких случаях подвожу к выпуску отдельной ниткой каналью от сантехприборов подвала, на эту нитку ставлю затвор фирмы HL (дорого, но реально надежно) и потом объединяю лежаки от стояков и лежаки от подвала в один выпуск. В случае нового строительства реально и два выпуска сделать при соответсвующих ТУ и согласовании с эксплуатирующими Канализаторами.
Если сантехприборов мало в подвале иногда проходят проекты с Сололифтами и насосами им подобными))) rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(Miss Yana @ 22.7.2009, 17:32) [snapback]414422[/snapback]
( насколько я поняла объект реконструируется или капитально ремонтируется- надеюсь правильно поняла, гы-гы-гы biggrin.gif )))

Это вряд ли. Такое чюдо не могло работать wink.gif
gaifulik
Всем добрый день! Дело в том, что в новом СП 30.13330.2012 из обсуждаемого пункта убрали предложение о возможности подключения после затвора к канализации вышерасположенных этажей. Выглядит он следующим образом:
" 8.2.27 Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях допускается присоединение соответствующих санитарных приборов к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и устройством на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализационном подвале или вмонтированного в запорное устройство, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.

Канализируемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров."

И экспертиза уже написала замечание к проекту и требует отдельный выпуск.
Возможно ли, что в новом СП просто забыли это предложение?
gaifulik
Тогда согласно СП 30.13330.2012 у HL ( при том что они уже ссылаются на новый СП) неправильно указана схема канализации в каталоге....но это только согласно СП, потому по смыслу не вижу надобности делать отдельный выпуск. Но как эксперту обосновать вразрез с СП не знаю.
Skorpion
В отдельной теме было много критики в адрес СП. Но в данном случае приведенная выдержка из СП, на мой взгляд, правильная. Видимо, опыт эксплуатации показал ненадежность схемы с затвором. Поэтому приведенная картинка из каталога устарела. Надо делать отдельный выпуск. Эксперту ничего не докажете. Хотя ... СП еще не узаконены.
Serg Ivanov
Цитата(gaifulik @ 14.1.2014, 11:49) *
Тогда согласно СП 30.13330.2012 у HL ( при том что они уже ссылаются на новый СП) неправильно указана схема канализации в каталоге....но это только согласно СП, потому по смыслу не вижу надобности делать отдельный выпуск. Но как эксперту обосновать вразрез с СП не знаю.

Неправильно. Ибо как прочистить выпуск при засорении не залив подвал - совершенно непонятно..
Отдельный выпуск лучше.
gaifulik
а как обычно чистят выпуск при отсутствии сети с затвором? какая разница?..в данном моем проекте прочистка на выпуске находится в подвале, пол которого ниже пола помещения, где находятся сантех.приборы(это санузел консьержа, и куи жилого дома - из-за которых и вся проблема). Мне кажется наоборот эта система с подключением к общей сети надежнее, а именно, при засорении выпуска - как только вода дойдет до затвора - пойдет сигнал консьержу. А если делать отдельный выпуск, тогда о засоре узнают только когда начнет литься из первого унитаза в квартире. или я ошибаюсь?