Привет.
Есть дробилка, контроллер s7200 cpu226, Панель оператора TD200, ЧП MM420
Краткий принцип работы своими словами: контроллер управляет работой дробилки, с панели оператора можно запустить дробилку, и установить задание нагрузки на двиг. дробилки, контроллер и частотник соеденены по 485-му интерфейсу, частотник берет даные с трансформатора тока дробилки, и введенное задание с панели оператора и регулирует подачу сырья на дробилку с помощью питателя.

Проблема заключается в следующем: В частотник попала вода, он хорошо жахнул, в частотнике стоит контролер, от которого отлетел кусок, в общем его можно выбросить. Я заменил его на точно такой единственное отличее, старый был на 0,75кв а этот 1,5кв ввел все параметры рекомендованые изготовителем дробилки также ввел параметры двигателя, запустил дробилку но частота на частотнике доходит только до минимальной и дальше не идет, частота устанавливается в параметре Р1080 минимальная должно быть 15 и Р1082 максимальная должно быть 70, при включении питателя частота поднимается до 15 если вР1080 поставить 20 то поднимается до 20 а должна подниматся практически до 70. Задание установленно 30% реальная нагрузка только 11% по логике должно поднять нагрузку до 30 и так держать но этого не происходит.
Частотник сбрасывал на заводские несколько раз и поновой вводил все параметры, непомогает.
Старый частотник приходилось пару раз сбрасывать на заводские настройки, и вводить параметры по новой, и все было нормально, работало все сразу тоесть праметры ввожу правильно, но работать не хочет.
Может кто знает изза чего такое может быть? helpsmilie.gif
Ниже прикрепил параметры которые ввожу, могу еще прикрепить схемку по которой подключен частотник
CHANt
Уставка для ПИДа должна "попадать" в параметр Р2240, просмотреть ее при работе можно в параметре Р2250. Это при задании от MOP. Если задание с контроллера, то проверьте выбор источника уставки Р2253, и проверьте, что с контроллера приходит. Скачайте с оф. сайта список инструкций по ММ430 - там подробней, чем в мануале ММ420.
unix_alex
Цитата(CHANt @ 29.7.2009, 11:28) [snapback]416681[/snapback]
Уставка для ПИДа должна "попадать" в параметр Р2240, просмотреть ее при работе можно в параметре Р2250. Это при задании от MOP. Если задание с контроллера, то проверьте выбор источника уставки Р2253, и проверьте, что с контроллера приходит. Скачайте с оф. сайта список инструкций по ММ430 - там подробней, чем в мануале ММ420.


Спасибо за быстрый ответ, все уже решилось само собой, когда включаю питатель, частота поднимается до минимальной и стоит так 50 секунд и только потом начинает разгоняться дальше. А на старом частотнике за ненадобностью я на етот момент внимания не обращал.