Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от частотника до двигателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Makinzi
Добрый день. Мощьность вентиляторов градирни 30 кВт. От частотника Siemens SED2 30кВт до вентиляторов градирни 110м, кабель EMCMK 4х25+16мм². Будет ли это работать? Или необходимо уменьшить расстояние?
Сергей Валерьевич
а моторные дросселя где?
vladun
RTFM по обоим девайсам !
Makinzi
Моторный дроссель сразу за частотником
vladun
Так, уже лучше, а что говорит FM ?
Сергей Валерьевич
назревает такой же вопрос.
система водоснабжения поселка, 2 скважинки, по 100 м , между ними 200м, по старой схеме на каждой по пускателю (схемка, высланая заком, прилагается), при большом разборе ходит слесарь сантехник и подключает тупо вторую скважинку, управлен от экм на башне, до нее еще 150м, они расположены практически на одной оси. башня на горе, давление в системе до 3,5 атм.
вот и думаю, изменить саму систему управления, воткнуть один частотник, и один упп, сделать сменым мастера и ведомого, да еще и смс контроль всунуть.. все вроде получается, вот только длины кабелей смущают.. до дальнего насоса выходит почти 300 м, а это не есть гут, ну, моторные дроселя поставлю, частотник альтиварчик 61, упп альтистар 48, датчик 4-20ма,
у кого какие соображения на сей счет?
gansales
Можете кончно не слушать, но для СКВАЖИННОГО насоса я бы настоятельно рекомендовал синус-фильтр...
Сергей Валерьевич
Цитата(gansales @ 24.8.2009, 11:05) [snapback]427098[/snapback]
Можете кончно не слушать, но для СКВАЖИННОГО насоса я бы настоятельно рекомендовал синус-фильтр...

а подробнее?
vladun
LC-filter smile.gif
гугл рулит
gansales
Просто из личного опыта.
По-видимому к ёмкости кабеля добавляется ещё ёмкость матушки земли, да так добавляется, что ни dU/dT ни LC-фильтры не помогают,
прошивает обмотки (не сразу кончно, со временем).
Сразу скажу - частотники были ХОРОШИЕ не корея и не китай.
Сергей Валерьевич
так что , на данфос свой взор кинуть?
vladun
Глубокоуважаемый, а почему с LC прошивают ?
Ведь на выходе синус ?
LordN
самый лучший LC-фильтр это частотник верхом на движке.
поверьте, пассивные фильтры не способны из ШИМа сделать синус без последствий для себя, кабеля и двигателя.
т.к. весьма немалая часть энергии находится в той части спектра которую фильтр пытается резать. а куда она девается? некуда, потому она либо светит в эфир, либо жгет провода, либо ченить греет если повезет..
poludenny
Цитата(LordN @ 25.8.2009, 5:18) [snapback]427370[/snapback]
самый лучший LC-фильтр это частотник верхом на движке.

rolleyes.gif представляю себе, верхом на погружном насосе



Цитата(LordN @ 25.8.2009, 5:18) [snapback]427370[/snapback]
весьма немалая часть энергии находится в той части спектра которую фильтр пытается резать. а куда она девается? некуда, потому она либо светит в эфир, либо жгет провода, либо ченить греет если повезет..


первый раз про такие чудеса слышу
gansales
Цитата(vladun @ 24.8.2009, 21:28) [snapback]427301[/snapback]
Глубокоуважаемый, а почему с LC прошивают ?
Ведь на выходе синус ?

LC-фильтр и синус фильтр - разные вещи.
у LC на выходе по напряжению не синус.
Pzotov
Всегда считал что синусный фильтр и LC это одно и тоже.
Тут правда иногда путаница происходит в назаначении. Есть фильтры ЭМС от помех,
которые больше зашищают другое оборудование от излучения, они тоже LC содержат.

Тут вот статейка по этому поводу

http://www.aekc.ru/index.php?option=com_co...&Itemid=119

И еще
http://www.poliset.ru/files/FN5010%20RUS.pdf
vladun
Цитата(gansales @ 25.8.2009, 9:53) [snapback]427444[/snapback]
LC-фильтр и синус фильтр - разные вещи.
у LC на выходе по напряжению не синус.

что читал:
Цитата
LC filter modules
When the speed of a motor is controlled by a
frequency converter, resonance noise from the
motor will occur occasionally. This is due to the
construction of the motor and the noise occurs
whenever one of the inverter switches of the
frequency converter is activated. The frequency of
the resonance will therefore correspond to the
switching frequency.
The filter reduces the voltage rise time dU/dt, the
peak voltage Upeak and the ripple current ΔI to the
motor. So the current and the voltage are near
sinusoidal
. That reduces the acustic motor noise to
a minimum.

, то и пишу wink.gif
Semiconductor
Рекомендуемое применение Синус (LC) фильтра:
-Двигатели не имеют достаточной изоляции для работы с приводами с регулируемой скоростью.
-Большая длина кабелей двигателей (зависит от ЧП)
-Системы с повышающими/понижающими трансформаторами на выходе привода.
-Необходимость снижения шума двигателя.
-Требования обеспечения безопасности и надежности, например при эксплуатации во взрывоопасных условиях.

(лучше выбирать частотные преобразователи: чем качественнее ПЧ, тем меньше у него фильтров… )
vladun
что и требовалось до-показать wink.gif
sovransky
Цитата(vladun @ 31.8.2009, 17:26) [snapback]429607[/snapback]
что и требовалось до-показать wink.gif


clap.gif

А я почему то подумал, что надо было доказать, будет ли работаь 30кВт'ный двигатель на расстоянии 110 от частотника
Yourik
110м- нормально работают 6 штук хим-насосов по 5кв, частотники FR-a540-15k, и вот только сегодня !!!! запустил на той же линии 55К (двигло в притирку- проект утаревший), насос в циркуляции через 4 цеха, у каждого своя задвижка есть, регулируется по уровню в сборнике.
Почти месяц траханины ушло на одно мелкое сопротивление в датчике тока. Частотник вышибало в аут по разным ошибкам каждый раз, в последний он вообще думал что работает ( частота, напруга на индикаторе есть, вот только не запускался, и межфазной напруги нет). Перерыл все, у соседей занял частотник(кризис, не работают пока),
оказался датчик на фазе W.
Для себя сделал выводы---
thumbdown.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.