Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дырки на пластинах в теплообменнике. Кто виноват и что делать?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
LEGO44884
Поставлю точку в обсуждении
bbsk
Цитата
1. Температурный порог питтингообразования;
2. Концентрационный порог питтингообразования;


в какой справочной литературе можно найти эти данные?

Цитата
1. Температурный порог питтингообразования;
2. Концентрационный порог питтингообразования;


в какой справочной литературе можно найти эти данные?
power-ingineer
У меня такая проблема - теплосчетчик показывает перерасход воды по обратке. Даже мгновенные значения расхода теплоносителя различаются в 2 раза в течении всего месяца. Отопление на здание закрыто. Теплоноситель идет только в теплообменник. Подпитки из системы ХВС нет(нужно вручную прикручивать шланг от ХВС к обратке). Счетчик только что пришел с поверки.
В чем причина? Может в пластинах теплообменника образовались дырки и идет подмес ХВС с теплоносителем внутри обменника?(утечек из теплообменника нет - ВСЕ СУХО!)
Евгений Буш
-Т МС ДМ -промывочное средство содержит в себе до 20% по массе муравьиную кислоту, а между тем специалисты по
художественному травлению нержавейки используют карбоновые кислоты (муравьиную, укчусную) именно
для этих целей...
- Чем промывали теплообменник? Если переносной мойкой типа BWT то вполне могли "законопатить"каналы из-за крайне
низких скоростей циркуляции в каналах при которых удаление отслоившихся (шламовых) отложений невозможно.
Просчитывайте скорости имея в виду что в отдельном канале она была бы не менее 0,5 м/сек и не более 1,0 -1,2 м/сек.
Такие же или более высокие скорости необходимы при водной отмывке после кислотной обработки.

инж323
Цитата(power-ingineer @ 25.9.2015, 16:00) *
У меня такая проблема - теплосчетчик показывает перерасход воды по обратке. Даже мгновенные значения расхода теплоносителя различаются в 2 раза в течении всего месяца. Отопление на здание закрыто. Теплоноситель идет только в теплообменник. Подпитки из системы ХВС нет(нужно вручную прикручивать шланг от ХВС к обратке). Счетчик только что пришел с поверки.
В чем причина? Может в пластинах теплообменника образовались дырки и идет подмес ХВС с теплоносителем внутри обменника?(утечек из теплообменника нет - ВСЕ СУХО!)

После установки ПРЭов "плохо" запускали теплоноситель и мусора наловили отложившегося.И запускали слишком медленно, опасливо, вот этот мусор и лег в ПРЭМе.
HeatServ
Цитата(power-ingineer @ 25.9.2015, 16:00) *
ВСЕ СУХО!)
Сухой электомагнит может показывать что угодно.
agatin
Цитата(power-ingineer @ 25.9.2015, 16:00) *
В чем причина? Может в пластинах теплообменника образовались дырки и идет подмес ХВС с теплоносителем внутри обменника?(утечек из теплообменника нет - ВСЕ СУХО!)

Теплоноситель вода-вода?
Проверить перепускание теплообменника просто:
1. Закрываем задвижки.
2. Осушаем один контур.
3. Открываем задвижки на втором контуре.
4. и смотрим на льющийся теплоноситель из врезки, при условии "дырок" в пластинах.

Мне кажется тут скорее проблема счетчика, либо так хорошо прошел поверку, либо угробили при транспортировке с поверки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.