Добрый день, подскажите как подобрать расширительный бак на гидромодуль чиллера:
Мощность чиллера 880 кВт
Объем системы 7500 литров воды
7-12 градусов.
в гидромодуле нет бака аккумулятора, т.к. объем системы больше минимально требуемого для работы чиллера.
Удобная програмулина.
Раньше пользовал попроще считалочку от них же в екселе и результат подтверждал тезис -
"...расширительный бак можно брать как для системы отопления, не ошибётесь."Из инструкции
ELKOFLEX:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗЫ
Vбака= V/(Ра/Рмин)-(Ра/Рмакс))где Vбака- объем расширительного бака;
Ра- атмосферное давление;
Рмин- минимальное давление в системе при рабочей температуре, чаще всего равно атмосферному давлению;
Рмакс- максимальное давление при заливе системе водой.