lumin
Добрый день, подскажите как подобрать расширительный бак на гидромодуль чиллера:

Мощность чиллера 880 кВт
Объем системы 7500 литров воды
7-12 градусов.

в гидромодуле нет бака аккумулятора, т.к. объем системы больше минимально требуемого для работы чиллера.
Wiz
Скачайте отсюда http://www.reflex.com.ru/program.html программу подбора баков
lumin
благодарю
tuguzak
Удобная програмулина.
Раньше пользовал попроще считалочку от них же в екселе и результат подтверждал тезис -
"...расширительный бак можно брать как для системы отопления, не ошибётесь."

Из инструкции ELKOFLEX:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ЗЫ
Vбака= V/(Ра/Рмин)-(Ра/Рмакс))
где Vбака- объем расширительного бака;
Ра- атмосферное давление;
Рмин- минимальное давление в системе при рабочей температуре, чаще всего равно атмосферному давлению;
Рмакс- максимальное давление при заливе системе водой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.