Поломка насоса
Подскажите из-за чего такое могло случиться с насосом?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Причина: Некачественный материал корпуса.
Скорее всего, зеленая подделка под именитый бренд.
Тему создал я, но с чужого компьютера не глядя на логин
Насос стоит на обвязке калорифера. Интересует именно причина, по которой могло вырвать "крышку" насоса.
Первопричина скорее всего в износе подшипников и продольном люфте вала; это приводит, например, к микроударам при пуске (останове). Сути дела не меняет - на нормальных насосах такой износ не ведет к поломке корпуса.
Один человек сказал, из-за того что запустили всухую, другой сказал из-за разморозки. Никогда не задумывался над конструкцией насоса, сейчас сижу изучаю книгу Grundfos'а. Расскажите, если не сложно, что происходит при сухом пуске.
Цитата(Kasper @ 25.9.2009, 14:00) [snapback]438636[/snapback]
...другой сказал из-за разморозки
Пожалуй, что именно так. При работе всхую происходит перегрев и ускоренный износ подшипников, что приводит к заклиниванию вала и выходу насоса из строя. Но чтобы корпус, даже китайский, лопнул от этого - не верю. С другой стороны, от заморозки и Grundfos лопнет. Беру свои предыдущие слова назад.
Наблюдал такое в независимой системе ГВ где "забыли" предохранительный клапан - давлением выдавило крышу насоса
Судя по фотке-это насос Wilo типа Star RS или подобный.Это "мокрые" насосы.Ротор вращается в нагнетаемой среде (воде например).Статор защищён от воды стаканом из нержавейки.Со стороны насоса стакан имеет фланец, а со стороны улицы-дно с отверстием под подшипник.Оно уплотняется резиновым кольцо.Фланец широкий и вода попасть в полость статора с его стороны попасть не может-вытекет через дренажные пазы на улицу.Площадь отверстия со стороны улицы небольшая по сравнению с площадью оторванного торца.Насос установлен клеммной коробкой вверх!
Думаю насос разорвало водой попавшей в статорную полость.Вода могла попасть через клеммную коробку при работе или затоплении.А затем уж при замораживании насоса его разорвало(площадь статорной полости намного больше роторной).
Задержка поставки!
28.9.2009, 7:47
Для того чтобы определить наш это насос или подделка надо смотреть инфо на шильдике......
Но в любом случае, проблемы с корпусом обычно вызваны двумя вещами:
1. Неверный монтаж с передачей напряжений от трубопроводов на насос (тогда отрывает патрубки)
2. Разморозка насоса (тогда отрывает вообще всё что угодно).
В данном случая я подозреваю заморозку воды в улитке, которая расширяясь выдавила ротор, а он в свою очередь уже и крышку статора.
Вы разберите его и сфотайте что там внутри и на шильдиках....
и клемную коробку тоже снимите...
Всем спасибо за ответы. Делать нам ничего не нужно. Просто попали на объект потенциального заказчика с целью оценить уровень выполнения работ по вентиляции конкурентами, и соответственно отношение заказчика к своей вентиляции. Увидели насос, сфотали на всякий случай. Мы почему-то сразу решили, что насос разморозили. Как именно выдавило крышку не задумывался. Стало интересно, вот и спросил здесь.
Всем еще раз спасибо.