Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: А есть такие частотные преобразователи...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Abysmo
Которые могут работать от постоянного напряжения? Скажем на входе "N"В постоянного тока, на выходе 3х220В переменного. Или все умеют?
Andy79
Любой ПЧ с питанием ~200 В и "открытыми" клеммами шины постоянного тока. Соответсвенно постоянка нужна 280-300 В.
На счет умений - какие нужны?

PS У О есть такие ПЧ во всех сериях rolleyes.gif
Verh
Цитата(Andy79 @ 30.9.2009, 8:32) [snapback]440058[/snapback]
Любой ПЧ с питанием ~200 В и "открытыми" клеммами шины постоянного тока. Соответсвенно постоянка нужна 280-300 В.
На счет умений - какие нужны?

PS У О есть такие ПЧ во всех сериях rolleyes.gif


теоретически да, согласен. постоянку подать на внутрению шину DC. А вот на практике, не будет ли частотник ругатся ошибкой ?
Andy79
Отключается защита по входу.
Гервин
Кроме указанного выше подключения простого ПЧ,существуют так называемые Усилители.Вот они и питаются от общего источника постоянного напряжения.Много таких у Сименса.Используются для сервоприводов подач станков.
Abysmo
Хммм... Интересно - буду рыть. У Delta есть такая серия - у нее еще частотники умеют делить общую шину постоянного тока.
Гервин
Не только у Дельта.Практически у каждого производителя что-то такое есть!
vladun
По шине постоянного тока подключаются ВСЕ ЧП, у которых есть клеммы DC, нужно лишь отметить, что обязательна установка ПЛАВКИХ предохранителей на КАЖДЫЙ ЧП по DC !
LordN
Цитата
нужно лишь отметить, что обязательна установка ПЛАВКИХ предохранителей на КАЖДЫЙ ЧП по DC !
може я ошибаюсь, но кажется в силу-постоянку ставятся не просто плавкие, а быстродействующие да еще и с пробойным механизьмом...
Abysmo
Ага, спасибо всем!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.