Всем доброго время суток !
Специалисты,инженеры,изобретатели и те кого не назвал но они в теме и могут,а главное хотят поделится опытом отзовитесь!!!!!!!!!! rolleyes.gif
Bеликий
Воды, фреон?
Рекуператор
Цитата(kornkorn @ 23.10.2009, 12:34) *
Воды, фреон?

Конечно фреон !
Bеликий
Инвертор ставьте.
Рекуператор
Цитата(kornkorn @ 23.10.2009, 12:43) *
Инвертор ставьте.

И что он будет регулировать?????
Bеликий
Мощность охлаждения
kord
Цитата(Рекуператор @ 23.10.2009, 11:32) *
Специалисты,инженеры,изобретатели

А от производителя решение не подходит?
На серийном оборудовании?
Если не секрет, выскажитесь - почему у Вас аллергия на стандартные решения?
Михаил
Рекуператор
Цитата(kornkorn @ 23.10.2009, 12:46) *
Мощность охлаждения

инвертор тоесть преобразователь частоты будет разгонять или замедлять(меняя частоту) электродвигатель в нашем случае компрессора! и вот тут не понимание ....................
Насколько я знаю (поправте если ошибаюсь)
1 Если холодильнный компрессор то он герметичный.
2 Вроде как их три вида (поршневой,роторный,спиральнный)
В случае с поршневым вроде всё понятно-плавной регулировки не получится! замедлять двигатель никак остановка компрессора. Регулировка только путём вкл.выкл с задержкой.
В случае с роторным регулировка не более 40% то же плавного не получается если нужна разница в два,три градуса.
(здесь хоть понятно что делает инвертор)
В случае со спиральным :
Во первых не видел их небольшой мощности
во вторых не понятно что там делает инвертор так как двигатель компрессора не замедляется,а разводятся спирали
В третьих если продолжительное время нужна минимальная холодопроизводительность,спиральный компрессор кушает столько же как и при максимальной.
КАК ТО НЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ !!!!!!!!

Цитата(kord @ 23.10.2009, 12:55) *
А от производителя решение не подходит?
На серийном оборудовании?
Если не секрет, выскажитесь - почему у Вас аллергия на стандартные решения?
Михаил

Просветите как плавно стандартно!
Iroglif
Чет я не понял столько пунктов про инвертор а в итоги никакого результата.
Инвертор-штука (трансформатор с электроникой ) который может подавать на компрессор переменный или постоянный ток с разным напряжением в зависимости от требуемой производительности.
Спиральный компрессор был изобретен намного раньше чем его потомок со спиралью которая может подыматься (digital scroll) и регулировка ОБЫЧНОГО спирального компрессора возможна двумя путями: инвертор, и штуцер инжекции (используется для теплового насоса в митсубиши зурбадан).

Чет я не понял столько пунктов про инвертор а в итоги никакого результата.
Инвертор-штука (трансформатор с электроникой ) который может подавать на компрессор переменный или постоянный ток с разным напряжением в зависимости от требуемой производительности.
Спиральный компрессор был изобретен намного раньше чем его потомок со спиралью которая может подыматься (digital scroll) и регулировка ОБЫЧНОГО спирального компрессора возможна двумя путями: инвертор, и штуцер инжекции (используется для теплового насоса в митсубиши зурбадан).
LordN
мощность охлаждения вам какая нужна?
Рекуператор
Цитата(LordN @ 23.10.2009, 13:45) *
мощность охлаждения вам какая нужна?

до 5кВт
Рекуператор


Заранее извиняюсь( и регулировка ОБЫЧНОГО спирального компрессора возможна двумя путями: инверторКакой именно обычный спиральный компрессор вы имеете в виду.Может ссылку .........
LordN
Цитата(Рекуператор @ 23.10.2009, 16:51) *
до 5кВт



PAC-IF011B-E

http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...te=PAC-IF011B-E

http://www.mitsubishi-aircon.ru/images/pro...ac-if011b-e.pdf
Рекуператор
Цитата(LordN @ 23.10.2009, 14:00) *


спасибо за помощь ,но это контролер для ступенчатой регулировки,а хочется понять могем или нет замедлить компрессор инвертором!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! то есть плавно!!!!!!!! и подавая на инвертор от 1-10В регулировать производительность компрессора от10 до 100%и если да то какой конкретно компрессор.
daddym
Во первых, далеко не на всякий компрессор можно безболезненно ставить частотник. Компрессор можно убить на малых оборотах из за нештатной смазки.
Во вторых делая инвертор не забывайте что либо требуется магистраль переменной производительности, либо регулярный прогон на 100% мощности - чтобы масло возвращалось из газовой линии.
В третьих - все элементарно решается байпасом: выход компрессор - вход испарителя. На 5 киловат экономить энергию особого смысла нет.
В крайнем случае вообще можно тупо добавить грелку.
Ну а проще всего взять готовую систему и не парится.
Рекуператор

Вот тут и хочется понять есть или нет герметичный компрессор с возможностью регулирования мощности частотником от 10 до 100%
Рекуператор
Во вторых делая инвертор не забывайте что либо требуется магистраль переменной производительности
а как тогда обычный кондей(панасоник китай) до 5кВТ с инвертором ,с капилляркой, регулирует же без переменной магистрали.правда ступенчато, но работает !

А цитаты вставлять не умеем??
Рекуператор
В третьих - все элементарно решается байпасом: выход компрессор - вход испарителя. На 5 киловат экономить энергию особого смысла нет.
Квартира прямой смысл экономить то чего и так практически нет!(про электричество)

А готовую систему В КОРПУСЕ некуда деть!Хоть к соседям ставь) rolleyes.gif
Рекуператор
Цитата(Рекуператор @ 23.10.2009, 15:05) *
Во вторых делая инвертор не забывайте что либо требуется магистраль переменной производительности
а как тогда обычный кондей(панасоник китай) до 5кВТ с инвертором ,с капилляркой, регулирует же без переменной магистрали.правда ступенчато, но работает !

А цитаты вставлять не умеем??

учусь не всё сразу! rolleyes.gif
Volander
Попробуйте посмотреть Copleand digital scroll. digitall scroll
Имхо, если заморачиваться с инверторами, думаю, будет задачка посложнее, чем с этими компрессорами.
exelente
Перестаньте заниматься ерундой.
Это не вентилятор и с управлением 0-10 В только убьете компрессор.
А ШИМ (Широтно импульсная модуляция) алгоритма вам не реализовать никогда в жизни.
Либо послушайте уважаемого LordN и купите митсубишевский инвертер с указанным контроллером, либо не загружайте форум ерундой.

Как вариант можете купить миничиллер и при помощи 0-10 В рулить смесительным узлом, но денег оно будет стоить атомных

Либо забейте и рулите вкл-выкл
Если сделаете нормальное воздухораспределение заказчик и не почуствует переменной температуры
Рекуператор
Цитата(Volander @ 23.10.2009, 16:39) *
Попробуйте посмотреть Copleand digital scroll. digitall scroll
Имхо, если заморачиваться с инверторами, думаю, будет задачка посложнее, чем с этими компрессорами.

спасибо!
kord
Цитата(Рекуператор @ 23.10.2009, 12:19) *
Просветите как плавно стандартно!

Просвещаю:
есть готовые решения на 3,5кВт и на 5 и более кВт холода.
Только видимо Вам это неинтересно.
Хочется самому собрать систему?
Михаил
Рекуператор
Цитата(exelente @ 23.10.2009, 17:43) *
Перестаньте заниматься ерундой.
Это не вентилятор и с управлением 0-10 В только убьете компрессор.
А ШИМ (Широтно импульсная модуляция) алгоритма вам не реализовать никогда в жизни.
Либо послушайте уважаемого LordN и купите митсубишевский инвертер с указанным контроллером, либо не загружайте форум ерундой.

Как вариант можете купить миничиллер и при помощи 0-10 В рулить смесительным узлом, но денег оно будет стоить атомных

Либо забейте и рулите вкл-выкл
Если сделаете нормальное воздухораспределение заказчик и не почуствует переменной температуры

вкл/выкл я рулю и так, миничиллер дорогой, но отличный вариант, форум ерундой загружают все, только каждый СВОЕЙ!!!Послушаю уважаемого LordN и куплю митсубишевский инвертер с указанным контроллером так как самый надёжный варриант! А rolleyes.gif по поводу компрессора интересно мнение разных людей.(время идёт техника меняется)
Рекуператор
Цитата(kord @ 23.10.2009, 21:04) *
Просвещаю:
есть готовые решения на 3,5кВт и на 5 и более кВт холода.
Только видимо Вам это неинтересно.
Хочется самому собрать систему?
Михаил

КАК узнать подробнее.
Прежде чем где-нибудь реализовывать надо бы понять! Вдруг проблемы какие, что к продавцу helpsmilie.gif бежать?так он и сам не
в курсе порой mellow.gif были предложения в италию звонить blink.gif .
LordN
Цитата
но это контролер для ступенчатой регулировки,а хочется понять могем или нет замедлить компрессор инвертором
кол-ва тех ступеней с лихвой хватает для задач климата. не усложняйте сущностей..
kord
Цитата(Рекуператор @ 23.10.2009, 20:34) *
КАК узнать подробнее.

Только путем консультаций.
Это и есть технология MITSUBISHI ELECTRIC.
"Подводные камни" действительно здесь есть. В сети выложена техническая документация, но алгоритмы управления для каждого объекта разрабатываются уникальные. В зависимости от требований пользователя.
Рекомендую составить начальное техзадание, его показать специалистам.
Потом можно двигаться далее.
Михаил
Рекуператор
Если я правильно понимаю на данный момент технологии позволяют красиво охладить,а также подогреть следующим путём(для квартиры с минимумом электричества и что бы было плавно и надёжно)
Воздух-фреон,фреон-вода,вода-воздух
ККБ+теплообменник фреон вода(глюколь)+теплообменник в приточке
В этом случае не страшно засорение фильтра,минимальная скорость вентилятора и т.п.
Так???????

kord
Самый простой путь:
Охлаждение: фреон-воздух
Нагрев: фреон-воздух
Оборудование Вам советовали выше.
Использовать воду как промежуточный носитель можно, но зачем, если есть более простой путь?
Михаил
Boris Blade
Проще и надежнее отдельно приточка, отдельно кондицианер.
Рекуператор
Цитата(kord @ 24.10.2009, 22:17) *
Самый простой путь:
Охлаждение: фреон-воздух
Нагрев: фреон-воздух
Оборудование Вам советовали выше.
Использовать воду как промежуточный носитель можно, но зачем, если есть более простой путь?
Михаил

что бы плавненько насосом(вода) рулить
Рекуператор
Цитата(Boris Blade @ 24.10.2009, 22:18) *
Проще и надежнее отдельно приточка, отдельно кондицианер.

Дизайнер спросил thumbdown.gif "Ну что я с твоими внутренними блоками делать БУДУ!!!!!!!! bang.gif
предложил ему Панасоник плоский(правда он там сплющен всего на 3см),лессар с наклейками,LG как картины,митцухи ваще все белые.Он говорит"ты же сам видишь что это овно!В офис,в производство да !,но не в квартиру!
bang.gif
здесь люди ЖИВУТ!!!!
ДА И обслуживание красивое:пришёл чел ,зашёл на балкон,что там по колдовал и ушёл!Неходил по всей квартире с лестницей,не проливал свой фери на обои,не заходил в ванную помыть фильтра от внутряннок!
Да и пультов много,а должен быть один!
daddym
Ну уж сделать корпус любого цвета, хоть золоченый - по нынешним временам не вопрос rolleyes.gif
Boris Blade
Тадиран вспомнилось. Канальник на балкон. А зачем планво регулировать то, поддерживаете ведь все равно температуру помещения.
Я понимаю еще Тпритока, точно поддерживать, а здесь результат должен быть Тпомещения.
Рекуператор
Цитата(Boris Blade @ 25.10.2009, 14:19) *
Тадиран вспомнилось. Канальник на балкон. А зачем планво регулировать то, поддерживаете ведь все равно температуру помещения.
Я понимаю еще Тпритока, точно поддерживать, а здесь результат должен быть Тпомещения.

Факт если нужна Т помещения ,то инерция спасёт и результат должный будет!
Цитата(LordN @ 23.10.2009, 21:13) *
кол-ва тех ступеней с лихвой хватает для задач климата. не усложняйте сущностей..

и это понятно Так люди делали делают и будут делать! пока не появиться что нибудь новое и оно это новое кем нибудь проверится и он тот кто проверил нам раскажет Если у него попросить........... вот я и прошу!!!!!!!!
А предпосылки есть:
Цитата(kornkorn @ 23.10.2009, 11:43) *
Инвертор ставьте.

Цитата(Iroglif @ 23.10.2009, 12:39) *
Чет я не понял столько пунктов про инвертор а в итоги никакого результата.

Спиральный компрессор был изобретен намного раньше чем его потомок со спиралью которая может подыматься (digital scroll) и регулировка ОБЫЧНОГО спирального компрессора возможна двумя путями: инвертор

Ротационные высокотемпературные компрессоры (HBP, R-22)* производства HITACHI регулируются частотником
сам счупал только правда регулируется на 40%
Цитата(raven1 @ 2.7.2009, 16:25) *
с заменой посложнее будет.... я где-то слышал что можно как то частотниками отрегулировать....

Цитата(asus @ 2.7.2009, 16:38) *
Можно, но очень дорого.

Цитата(asus @ 2.7.2009, 17:01) *
Все зависит от установленного оборудования и от возможности применения преобразователя частоты тока с используемым компрессором. Кто производитель компрессора?

Для некоторых компрессоров возможна регулировка 25-75(80) Гц, за счет этого можно значительно снизить холодопроизводительность

Цитата(JJJJ @ 2.7.2009, 17:24) *
Тогда обязательно надо попробовать частотник.
Кстатии для воздухоохладителя непосредственного кипения обязательно нужен ККБ с плавным регулированием холодопроизводительности, т.к. температура в-ха подаваемого на этот воздухоохладитель зависит от погоды и холодопроизводительность варьируется от 0 до расчетной.
Boris Blade
Чстный заказчик не совсем тот случай, чтобы заниматься эксперементами, он и без этого еще замучает вас. лучше что то проверенное и надежное.
Рекуператор
Цитата(LordN @ 6.9.2009, 10:07) *
если к теме защиты от замерзания прямоточных испарителей подходить строго, то требуется выполнять комплекс мер, т.к. эта тема напрямую связана с влажным ходом, а то и заливом компрессора.
1. ограничение наружной темп. ниже некоторого значения ХМ не имеет права включаться.
2. РНД
3. дифф.датчик давления по воздуху
4. термостат на газовой трубе с уставкой = заданной темп.кипения, но не ниже 0*С
5. воздушный капиллярный термостат с уставкой 0*С
6. байпас горячего за ТРВ при угорозе замораживания (типа оттайка горячим газом соленоидом), а лучше регулятор темп.кипения
стр.8, 35 и дале Нажмите для просмотра прикрепленного файла
подробности от алко
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Chara
А нахрена все это выдумывать? Тем более для 5 кВт холода? Имеете много времени - попробуйте несколько вариантов и выложите сюда результат, напишите дисертацию. Как по мне - так результат от плавного регулирования такой мощности будет нулевой, а денег на эксперементы потратите кучу.
IT_
Цитата(exelente @ 23.10.2009, 16:43) *
Перестаньте заниматься ерундой.
Это не вентилятор и с управлением 0-10 В только убьете компрессор.
А ШИМ (Широтно импульсная модуляция) алгоритма вам не реализовать никогда в жизни.
Либо послушайте уважаемого LordN и купите митсубишевский инвертер с указанным контроллером, либо не загружайте форум ерундой.

Как вариант можете купить миничиллер и при помощи 0-10 В рулить смесительным узлом, но денег оно будет стоить атомных

Либо забейте и рулите вкл-выкл
Если сделаете нормальное воздухораспределение заказчик и не почуствует переменной температуры

Никогда не говори "никогда".
ШИМ прекрасно работает в подобных схемах. При этом период "шимизации" берется порядка 20 минут и более, так чтобы не насиловать ККБ и управление идет по сильно усредненной температуре притока. Конечно, текущая температура притока изрядно мотается, но если объем помещения достаточно большой или мощность ККБ не велика , то это мало заметно.
Живьем это можно посмотреть, например, в офисе ООО "ТАС", тепла нам не хватает, поэтому тепловой насос подрабатывает и зимой.
Рекуператор
Цитата(IT_ @ 16.11.2009, 12:05) *
Никогда не говори "никогда".
ШИМ прекрасно работает в подобных схемах. При этом период "шимизации" берется порядка 20 минут и более, так чтобы не насиловать ККБ и управление идет по сильно усредненной температуре притока. Конечно, текущая температура притока изрядно мотается, но если объем помещения достаточно большой или мощность ККБ не велика , то это мало заметно.
Живьем это можно посмотреть, например, в офисе ООО "ТАС", тепла нам не хватает, поэтому тепловой насос подрабатывает и зимой.

Вот спасибо laugh.gif Но компрессор герметичный с возможностью регулировки частотником от 20 до 100% есть или нет bang.gif
Рекуператор
http://www.systemair.com/upload/Ukraine/Te...V_Cooler_RU.pdf
Врут? или вот он clap.gif волшебный компрессор?
daddym
Кто его знает. Производитель компрессора Danfoss. Так что надо порыться.
Рекуператор
Цитата(Рекуператор @ 27.12.2009, 2:12) *
http://www.systemair.com/upload/Ukraine/Te...V_Cooler_RU.pdf
Врут? или вот он clap.gif волшебный компрессор?

КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!!!!!!Может у кого на складе стоит так он для нас шильдочку компрессора сфоткает и на форуме всем покажет Что вот он герметичный компрессор с возможностью регулировки от 0 до 100%,а может у кого тех.описание есть ????? ИМХО это обычный роторный компрессор 0-10В регулируем чп,чп ограниченно не ниже примерно 35Гц ниже выкл компрессор и ждём. Врут о Плавное регулирование холодопроизводительности, от 0 до 100%
daddym
Ну кагбэ вполне можно сделать систему и от 0% - но это будет далеко не только частотник. На самом деле как раз именно частотником то можно пренебречь.
Рекуператор
Цитата(daddym @ 27.12.2009, 20:51) *
Ну кагбэ вполне можно сделать систему и от 0% - но это будет далеко не только частотник. На самом деле как раз именно частотником то можно пренебречь.

вы про байпас?
Alex_
Правильнее я бы сказал - подмес.
1. Либо подмес наружнего воздуха к переохлажденному после испарителя.
2. Либо подмес жидкого холодоносителя на линии водяного охладителя в приточке. Второй вариант, естественно, предполагает миничиллер вместо кондея, еще акккумулирующий бак, циркнасос.

Только Вы все-таки ответьте, что за суперзадача такая, если на 5 кВт холода не хвататет глубины (и/или плавности) регулировки имеющегося оборудования?
Рекуператор
Цитата(Alex_ @ 29.12.2009, 17:50) *
Правильнее я бы сказал - подмес.
1. Либо подмес наружнего воздуха к переохлажденному после испарителя.
2. Либо подмес жидкого холодоносителя на линии водяного охладителя в приточке. Второй вариант, естественно, предполагает миничиллер вместо кондея, еще акккумулирующий бак, циркнасос.

Только Вы все-таки ответьте, что за суперзадача такая, если на 5 кВт холода не хвататет глубины (и/или плавности) регулировки имеющегося оборудования?

Очень хочется
• Плавное регулирование холодопроизводительности, от 0 до 100%
• С помощью решения плавного регулирования холодопроизводительности система постоянно подстраивается к потребности в охлаждении. Внутренняя система автоматики рассчитывает требуемую скорость компрессора, и энергопотребление такое низкое, на сколько это возможно.

• Система способна начать процесс охлаждения при очень низкой требуемой холодопроизводительности, близкой к нулю, без какого-либо внезапного изменения температуры приточного воздуха. При возрастании потребности охлаждения, холодопроизводительность растет плавно и температура приточного воздуха понижается медленно
• все что нужно, это дискретный сигнал для запуска и аналоговый сигнал 0-10 В постоянного тока для управления холодопроизводительностью.

А сейчас: нужно Т22, хорошо охладим до 18, остановим компрессор, подождём минут 10-15, поднялась до 27 ,пустим компрессор и снова и снова и будем прыгать вокруг , а чё mellow.gif средняя 22.Не нравиться часто стартующий компрессор ,пусковые токи? mad.gif хорошо
хочешь что бы не прыгала температура? , не проблема байпас! компрессор правда будет кушать максимум при минимальной холодопроизводительности зато не так часто стартовать будет rolleyes.gif
что не нравится?!
Может тогда подмес...... сначала переохладим так сказать перестараемся ну ни чё потом смешаем будет то что надо blink.gif доп оборудования то всего воздуховод да заслонка,да привод ну и автоматики чуть, и компрессор правда будет кушать максимум
при минимальной холодопроизводительности зато не так часто стартовать будет rolleyes.gif
Не нравится...........гад sport_boxing.gif на тебе чиллер !!!!!!!!! newconfus.gif Что, дорого!!!! biggrin.gif , не усложняйте сущностей.. dont.gif
Alex_
Цитата(Рекуператор @ 30.12.2009, 2:08) *
...не усложняйте сущностей.. dont.gif

Никаких усложнений. При поставленных Вами условиях, пожалуй, единственный нормальный вариант. Проверенный, без изобретения велосипеда.
Цитата
Не нравится...........гад sport_boxing.gif на тебе чиллер !!!!!!!!! newconfus.gif Что, дорого!!!! biggrin.gif

Это Вы скажете своему заказчику. Можно в более мягких выражениях. С наступающим!!!
Рекуператор
Цитата(Alex_ @ 30.12.2009, 16:14) *
Никаких усложнений. При поставленных Вами условиях, пожалуй, единственный нормальный вариант. Проверенный, без изобретения велосипеда.

Это Вы скажете своему заказчику. Можно в более мягких выражениях. С наступающим!!!

Спасибо !!!!!!Всех с наступающим новым годом!!!!!!
Рекуператор
А это что такое тогда? велосипедом не назвать так как серия http://www.systemair.com/upload/Ukraine/Te...V_Cooler_RU.pdf не ужели никто не пользовал????
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.