Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Belimo NVF 24-MFT-E
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
kostyan1981
Добрый день!
Кто подключал привод Belimo NVF 24-MFT-E поделитесь опытом. Горит микросхема (на фото).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Abysmo
Резистор перепаять можно. Как сожгли - для меня загадка...
vladun
там еще СМД ный резюк/диод крякнутый wink.gif
kostyan1981
Для меня тоже загадка как сожгли. Подключали от simens RLU236 G1 G0 Y. Вроде всё как по инструкции, но горит зараза уже второй раз. Ваши предположения в чем дело?
hare123
Если мне память не изменяет G0 <-> 1; Y <-> 3
См. документацию на привода выше и документацию на RLU
А горит, подозреваю от того, что вы на выход 2-10в кинули выход от RLU 10в...
kostyan1981
Вот схема как мы подключали. Что неверно? почему горят резисторы?
hare123
Не вижу схемы...
kostyan1981
Схема не прикрепляется. Опишу словами: G0 контроллера -> 1 привода; G1 контроллера -> 2 привода; Y контроллера -> 3 привода.
hare123
А на фотке выше 5 проводов...
И ещё, я бы не стал запитывать привод от выхода контроллера... Выход (G1) предназначен для питания датчиков...
kostyan1981
4-ый провод для старых контроллеров, 5-ый провод обратная связь.
RLU 236:
G1 - выходное напряжение AC24В для питания внешних активных датчиков, источников сигналов, модулей настроек
G0 - системная нейтраль сигнального выхода
Y - управление аналоговыми выходами состояния DC 0...10 В
kostyan1981
Кто имеет опыт подключения электропривода Belimo NVF-24-MFT отзовитесь пожалуйста!
Pzotov
Может лучше позвонить на фирму (что на Белимо.ру одни барыги сидят?)
kostyan1981
На фирму звонил, говорят, привод работает как от AC24В так и DC24В. Сервисная компания, что ремонтирует привод утверждает, что привод работает только от DC24В, а значек переменого напряжения в Европе означает "нестабильное напряжение".
Abysmo
Цитата
На фирму звонил, говорят, привод работает как от AC24В так и DC24В. Сервисная компания, что ремонтирует привод утверждает, что привод работает только от DC24В, а значек переменого напряжения в Европе означает "нестабильное напряжение".


Чушь говорят. Все привода Belimo работают от 24В переменки и постоянки. А сгорел резистор скорее всгео из-за того, что подключили привод неправильно!

P.S. Еще есть вариант скачка напряжения в сети. Если у Вас подключение через трансформатор, что это прямой путь всего оборудования на тот свет.
ibogush
MFT- Multi Function Technology. Это значит, что привод способен програмными средствами перепрограммирован на разные управляющие сигналы. По умолчанию 2-10в. При заказе указывается желаемый код :

V-10001 2-10 VDC
V-10002 0-10 VDC
V-10028 0-10 VDC
V-10063 0.5-4.5 VDC
V-10064 5.5-10 VDC
V-20002 0.02-5.00 sec. PWM
V-20003 0.10-25.5 sec. PWM
V-30001 Floating Point

Проверьте конфигурацию. 24AC/DC Belimo по барабану.
LordN
Цитата
24AC/DC Belimo по барабану.
+1
трабл не в приводе, а в ген.коде. wink.gif
asm
IMHO, так горит только если 220в подать.
Уж больно большой перебор по току нужен, чтобы такой резистор спалить.
Весной в подобном приводе ковырялся.
Была там защита от перенапряжения, да не спасла она от 220 вольт...
Сэкономили на предохранителе белимовцы sad.gif
Вот кареловский контроллер реанимировался после подобного: защитный диод пробился, резистор обуглился, предохранитель сгорел.

Цитата(kostyan1981 @ 28.10.2009, 5:33) *
Вот схема как мы подключали. Что неверно? почему горят резисторы?


Там за резистором стоит так называемый "защитный диод", это что-то типа стабилитрона.
В случае небольшого перенапряжения этот диод сольёт всё лишнее, а этот самый резистор защитит от сверхтока.
Но если ОДНАЖДЫ превысить напряжение радикально, подав 220в, то диод этот пробьётся и будет сразу за резистором устраивать короткое замыкание.
Поэтому, при последующих подачах штатных 24 вольт будет греться резистор.
Шансы, что за диодом схема жива-здорова -- 50/50.

Очень похоже, что кто-то когда-то один единственный раз подал туда 220 вольт...
kdu
Цитата(kostyan1981 @ 30.10.2009, 7:28) *
На фирму звонил, говорят, привод работает как от AC24В так и DC24В. Сервисная компания, что ремонтирует привод утверждает, что привод работает только от DC24В, а значек переменого напряжения в Европе означает "нестабильное напряжение".

Костя, проблемма может быть проста до безобразия - перепутаны G0 и G1... Проходили уже... Если не поможет, дело плохо - прочитай внимательно всё что написано на приводе (какой именно напругой он должен питаться перем/пост, номинал...) и замерь что реально прилетает на него, если всё ок - приводов уже подпалили так, что в цепи формирования питания его "мозгов" уже что-то где-то прошило. Прийдётся прозванивать все дискр элементы. Ну не бывает чудес в технике!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.