Цитата(Raduga @ 27.11.2009, 18:50)

Проблема такая: при моргачах частотник уходил в аварию и двигатель автоматически не включал. Программа ПИД-регулирование, забив нужные параметры всё стало ок.....но заметил следующее......имитируя моргач (если выключаю питание частотника на 0,5-1,5 сек.... всё нормально как и положено, если 2...3(частотник вот вот отключится) двигатель автоматически не запускается ошибки не какой нет... может посоветуете что нибудь дельное.
С АВВ не работали (и не будем - "Пастернака не читали, но осуждаем, шопесдетс"(с)), но - практически у подавляющего большинства частотников есть функции: - "количество рестартов", "интервал между рестартами", "функция при потере фазы питания", "задержка при срабатывании функции реакции на обрыв фазы питания", "функция при исчезновении питания", "задержка при......", "контроль обрыва фазы питания (вкл/выкл)", "функция контроля фаз..." и так далее, всего не перечесть...
Как вариант: пока конденсаторы DC-link заряжены, при "коротких моргушках" они не успевают "просесть"до предела отключения/блокировки инвертора; при "длинных" моргушках они таки "проседают", и желательно просмотреть, как настроены защиты: - либо привод "рубит" по защите инвертора от "просадок", либо таки заместо "трипа" следует выставить "ворнинг".... Вам решать, короче... ну, и шо технологи на это скажут (а то посоветуешь, потом будешь "врагом №1")