Цитата(Рафаэль @ 25.12.2009, 21:51)

Здравствуйте.помогите настроить частотник atv 61 в пид регулятор.Датчик 10бар.4-20ma.для работы в гвс.
Не так всё просто, как кажется: много раз натыкались на такие заморочки, как, например, собственные гидравлическо-механические резонансы старинного трубчатого бойлера и трассы;
Оффлайновый режим наладки не поможет, надо настраиваться только на "живом" приводе.
Большинство мануалов содержит краткие, (и не очень), рекомендации по подбору параметров ПИД (от себя заметим: в большинстве случаев полный ПИД и не нужен вовсе, достаточно ПИ типа "полигон"...)

По опыту, в зависимости от типа бойлера и точки установки датчика - коэффициент пропорциональности от 0,5 до 1,25; время интегрирования - от 0,75 до 4 сек; Диф. составляющую лучше прибить; во избежание...